Товарищи, возник вопрос по расчёту дифманометра (СИ перепада давления) на фильтрах газа. ГОСТ Р 8.740-2011 подразумевает установку СИ перепада давления на счётчиках, фильтрах, УПП и т.д. С подбором таких СИ на счётчик вопросов не возникает: в НД на счётчик указывают потери давления при конкретных условиях и можно в соответствии с формулами его подобрать. Но на фильтр таких данных нет, не встречался мне и коэффициент гидравлического сопротивления. Так вот. Если давление в трубопроводе среднее или высокое, то в принципе возможно поставить СИ перепада давления с пределом, равным или немного превышающим максимально допустимый перепад давления на фильтре (паспортная величина, как правило 5-10 кПа). Тем самым мы будем знать когда надо чистить фильтр. А когда давление мало? 5 кПа? Получается если смотреть на показания дифманометра, то фильтр чист в принципе (показания допустим 2 кПа). Но получается в этом случае он снижает давления с 5 кПа до 3 кПа и на счётчик поступает 3 кПа. Отсюда и расход получается больше. Есть ли какая то достоверная методика подбора дифманометров на фильтры в таких случаях?

  • Специалисты
Опубликовано

Товарищи, возник вопрос по расчёту дифманометра (СИ перепада давления) на фильтрах газа. ГОСТ Р 8.740-2011 подразумевает установку СИ перепада давления на счётчиках, фильтрах, УПП и т.д. С подбором таких СИ на счётчик вопросов не возникает: в НД на счётчик указывают потери давления при конкретных условиях и можно в соответствии с формулами его подобрать. Но на фильтр таких данных нет, не встречался мне и коэффициент гидравлического сопротивления. Так вот. Если давление в трубопроводе среднее или высокое, то в принципе возможно поставить СИ перепада давления с пределом, равным или немного превышающим максимально допустимый перепад давления на фильтре (паспортная величина, как правило 5-10 кПа). Тем самым мы будем знать когда надо чистить фильтр. А когда давление мало? 5 кПа? Получается если смотреть на показания дифманометра, то фильтр чист в принципе (показания допустим 2 кПа). Но получается в этом случае он снижает давления с 5 кПа до 3 кПа и на счётчик поступает 3 кПа. Отсюда и расход получается больше. Есть ли какая то достоверная методика подбора дифманометров на фильтры в таких случаях?

Наверное, в таких случаях надо начинать с выбора фильтра. Что за узел с давлением 5 кПа? Что за счётчик?

Опубликовано

Товарищи, возник вопрос по расчёту дифманометра (СИ перепада давления) на фильтрах газа. ГОСТ Р 8.740-2011 подразумевает установку СИ перепада давления на счётчиках, фильтрах, УПП и т.д. С подбором таких СИ на счётчик вопросов не возникает: в НД на счётчик указывают потери давления при конкретных условиях и можно в соответствии с формулами его подобрать. Но на фильтр таких данных нет, не встречался мне и коэффициент гидравлического сопротивления. Так вот. Если давление в трубопроводе среднее или высокое, то в принципе возможно поставить СИ перепада давления с пределом, равным или немного превышающим максимально допустимый перепад давления на фильтре (паспортная величина, как правило 5-10 кПа). Тем самым мы будем знать когда надо чистить фильтр. А когда давление мало? 5 кПа? Получается если смотреть на показания дифманометра, то фильтр чист в принципе (показания допустим 2 кПа). Но получается в этом случае он снижает давления с 5 кПа до 3 кПа и на счётчик поступает 3 кПа. Отсюда и расход получается больше. Есть ли какая то достоверная методика подбора дифманометров на фильтры в таких случаях?

Наверное, в таких случаях надо начинать с выбора фильтра. Что за узел с давлением 5 кПа? Что за счётчик?

Коммерческий узел учёта природного газа. Счётчик допустим ротационный RVG G25-G65 DN50, Фильтр к примеру ФГ15-50.

  • Специалисты
Опубликовано

В ГОСТе не говорится, что это обязательно должен быть дифманометр. Можно любым другим способом, например, низкопредельным манометром, подключая его поочерёдно на вход и выход фильтра.

И потом, - 5 кПа - это наверняка же избыточное давление?

Опубликовано

Отсюда и расход получается больше.

Объемный расход при рабочих условиях увеличится примерно на 2 % (105/103 = 1.019). А кому это мешает?

Цель установки дифманометра (как вы писали, наблюдать за степенью загрязненности фильтра) выполняется.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...