Перейти к контенту

ПМИ на двухуровневую АИИС КУЭ


3 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день, Уважаемые знатоки!

Создаю двухуровневую АИИС КУЭ и при разработке ПМИ столкнулся с подтверждением 27 пунктов на АИИС КУЭ класса А.

Вопрос вот в чем - т.к. при двухуровневой АИИС КУЭ отсутствует УСПД а параметры Пн4, Пз6, Пф41 требуют проведение проверки именно УСПД, а вычеркнуть из 27 параметров мы не можем, что необходимо написать в таблице проведения испытания в этих параметрах?

например:

Номер испытания Наименование испытания. Номер параметра в Способ проведения испытания

Компонент АИИС на котором соответветствии сп.2.5 ТТ-11.1 ОАО «АТС»

проводятся испытания

1 2 3 4

Проверка показателей надежности

1. ИИК - Счетчик.

Объект испытания - счетчик ПН3 По методике, Приложение 3

2. ИВКЭ - УСПД с функциями ИВКЭ.

Объект испытаний - УСПД. ПН4 По методике, Приложение 4

3. ИВК - УСПД с функциями ИВК.

Объект испытаний - ИВК. ПН5 По методике, Приложение 5

что необходимо вписать в пункт 2??? ссылку на регламент или ещё что? подскажите пожалуйста.

Опубликовано

Добрый день, Уважаемые знатоки!

Создаю двухуровневую АИИС КУЭ и при разработке ПМИ столкнулся с подтверждением 27 пунктов на АИИС КУЭ класса А.

Вопрос вот в чем - т.к. при двухуровневой АИИС КУЭ отсутствует УСПД а параметры Пн4, Пз6, Пф41 требуют проведение проверки именно УСПД, а вычеркнуть из 27 параметров мы не можем, что необходимо написать в таблице проведения испытания в этих параметрах?

например:

Номер испытания Наименование испытания. Номер параметра в Способ проведения испытания

Компонент АИИС на котором соответветствии сп.2.5 ТТ-11.1 ОАО «АТС»

проводятся испытания

1 2 3 4

Проверка показателей надежности

1. ИИК - Счетчик.

Объект испытания - счетчик ПН3 По методике, Приложение 3

2. ИВКЭ - УСПД с функциями ИВКЭ.

Объект испытаний - УСПД. ПН4 По методике, Приложение 4

3. ИВК - УСПД с функциями ИВК.

Объект испытаний - ИВК. ПН5 По методике, Приложение 5

что необходимо вписать в пункт 2??? ссылку на регламент или ещё что? подскажите пожалуйста.

В этом случае мы пишем обтекаемо:

2. Методика испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям.

Оценка надёжности АИИС КУЭ. Оценка надёжности применяемых в системе компонент ИВКЭ (функции ИВКЭ выполняет ИВК) – сервер. Параметр ПН4.

Настоящая Методика испытаний для проведения оценки надёжности ИВКЭ (функции ИВКЭ выполняет ИВК) – сервер (параметр ПН4)

1. Испытываемые компоненты АИИС КУЭ

Объект испытания: ИВКЭ.

Испытываемые компоненты – сервер, выполняющий функции ИВКЭ:

- сервер АИИС КУЭ (STSS Flagman LXmini.4-004LH).

Место установки сервера, подлежащего испытанию, приведено в Приложении Д Программы и методики испытаний на соответствие техническим требованиям, предъявляемым к автоматизированным системам коммерческого учета электроэнергии.

И далее по тексту все из следующего пункта - Пн5

Опубликовано

Добрый день, Уважаемые знатоки!

Создаю двухуровневую АИИС КУЭ и при разработке ПМИ столкнулся с подтверждением 27 пунктов на АИИС КУЭ класса А.

Вопрос вот в чем - т.к. при двухуровневой АИИС КУЭ отсутствует УСПД а параметры Пн4, Пз6, Пф41 требуют проведение проверки именно УСПД, а вычеркнуть из 27 параметров мы не можем, что необходимо написать в таблице проведения испытания в этих параметрах?

например:

Номер испытания Наименование испытания. Номер параметра в Способ проведения испытания

Компонент АИИС на котором соответветствии сп.2.5 ТТ-11.1 ОАО «АТС»

проводятся испытания

1 2 3 4

Проверка показателей надежности

1. ИИК - Счетчик.

Объект испытания - счетчик ПН3 По методике, Приложение 3

2. ИВКЭ - УСПД с функциями ИВКЭ.

Объект испытаний - УСПД. ПН4 По методике, Приложение 4

3. ИВК - УСПД с функциями ИВК.

Объект испытаний - ИВК. ПН5 По методике, Приложение 5

что необходимо вписать в пункт 2??? ссылку на регламент или ещё что? подскажите пожалуйста.

В этом случае мы пишем обтекаемо:

2. Методика испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям.

Оценка надёжности АИИС КУЭ. Оценка надёжности применяемых в системе компонент ИВКЭ (функции ИВКЭ выполняет ИВК) – сервер. Параметр ПН4.

Настоящая Методика испытаний для проведения оценки надёжности ИВКЭ (функции ИВКЭ выполняет ИВК) – сервер (параметр ПН4)

1. Испытываемые компоненты АИИС КУЭ

Объект испытания: ИВКЭ.

Испытываемые компоненты – сервер, выполняющий функции ИВКЭ:

- сервер АИИС КУЭ (STSS Flagman LXmini.4-004LH).

Место установки сервера, подлежащего испытанию, приведено в Приложении Д Программы и методики испытаний на соответствие техническим требованиям, предъявляемым к автоматизированным системам коммерческого учета электроэнергии.

И далее по тексту все из следующего пункта - Пн5

Спасибо за информацию.

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...