Денис_84 0 Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 День добрый коллеги! Интересует вопрос какое оборудование требуется для поверку ТН 330-750 кВ
Metertester 99 Опубликовано 30 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2015 День добрый коллеги! Интересует вопрос какое оборудование требуется для поверку ТН 330-750 кВ См. МИ 2925-2005 (МП ТН 35-330 кВ) и МИ 2982-2006 (МП ТН 500-750 кВ). Только надо иметь в виду, что эталонов на 500-750 кВ в РФ единицы (2-3 шт).