Трансформатор тока AON-F


v_serzh

4 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день!

Имеется ТТ типа AON-F производство Италия (24000/5 А), установлен на шинах генератора 24 кВ. В тоже время в Госреестре №51363-12 в описании типа средств измерений в технических характеристиках указано наибольшее рабочее напряжение 0,72 кВ.

Это ошибка или имеется ввиду напряжение вторичной обмотки? Или что-то еще?

Документации по этому ТТ не нашел даже на офиц. сайте компании.

Опубликовано

Добрый день!

Имеется ТТ типа AON-F производство Италия (24000/5 А), установлен на шинах генератора 24 кВ. В тоже время в Госреестре №51363-12 в описании типа средств измерений в технических характеристиках указано наибольшее рабочее напряжение 0,72 кВ.

Это ошибка или имеется ввиду напряжение вторичной обмотки? Или что-то еще?

Документации по этому ТТ не нашел даже на офиц. сайте компании.

Формально - это наибольшее рабочее напряжение. И на шинах 24 кВ стоять не могут. Однако я тоже видел Описание типа АИИС КУЭ с таким же ТТ на шинах 24 кВ. http://pdf.reestrsi.ru/file/50146-13.pdf

Какие-то непонятки.

Вероятно кривое описание типа. Хотя эти ТТ не имеют первичной обмотки, поэтому может указано напряжение для вторичной?

Опубликовано
Формально - это наибольшее рабочее напряжение. И на шинах 24 кВ стоять не могут.

Просто у нас на одном генераторе уже возникла неприятная ситтуация, но с ТТ "Toroid". Во время модернизации на шинах установили эти ТТ. Один уважаемый метрологический институт выдал на них свидетельства о первичной поверке, а когда подошел срок периодической, оказалось, что их даже в реестре нет. А с ними уже и АИИС КУЭ поверяли и МВИ новое делали с устверждение в НП АСТ.

Теперь вот с AON-F-ом непонятки.

Опубликовано
Один уважаемый метрологический институт выдал на них свидетельства о первичной поверке, а когда подошел срок периодической, оказалось, что их даже в реестре нет. А с ними уже и АИИС КУЭ поверяли и МВИ новое делали с устверждение в НП АСТ.

Бывает. Встречались. И расчёт погрешностей в МВИ уважаемый институт делал неверно.