monstrr 0 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2016 Добрый день. На линии учета газа установили массовый расходомер CMF с вычислителем 2700. Собственно возникают ряд вопросов на которые я пока ответов не нашел. 1) Массовый расходомер и вычислитель рассчитывают объем газа при нормальных или при рабочих условиях? и как следствие 2) Требуется ли дополнительно вычислитель расхода газа 3) Требуется ли дополнительно датчик температуры и давления? 4) и должен ли вычислитель быть аттестован на метод измерения с помощью массового расходомера? (ГОСТ, МИ и т.п) Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТамАл 10 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2016 Добрый день. На линии учета газа установили массовый расходомер CMF с вычислителем 2700. Собственно возникают ряд вопросов на которые я пока ответов не нашел. 1) Массовый расходомер и вычислитель рассчитывают объем газа при нормальных или при рабочих условиях? и как следствие 2) Требуется ли дополнительно вычислитель расхода газа 3) Требуется ли дополнительно датчик температуры и давления? 4) и должен ли вычислитель быть аттестован на метод измерения с помощью массового расходомера? (ГОСТ, МИ и т.п) Спасибо Доброго здоровья! Обратите внимание, что в описании типа действующего ныне Свидетельства об утверждении типа (Росреестр №45115-16) погрешность измерений объёмного расхода и объёма газа не нормируется.Электронный преобразователь (в Вашем случае - 2700) по старинке выдаёт объёмный расход газа (в рабочих кубах), но вот можно ли этими показаниями пользоваться?! Требуется дополнительно такой вычислитель, в котором есть алгоритм пересчёта измеренной массы в стандартные кубы по введённой в него плотности (в стандартных условиях) измеряемого газа. Показания датчиков давления и температуры в этом алгоритме не используются. МИ на данную СИКГ нужна, в ней будет рассчитана погрешность измерений расхода и объёма газа, приведённых к стандартным условиям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2016 (изменено) 1)Массовый расходомер измеряет массу и плотность (в р.у., естественно). В преобразователь 2700 должна быть занесена плотность газа в с.у. (п.3.4 инструкции) Расходомер сам всё посчитает. 2) нет 3) нет http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Metran%20Documents/Catalog/3-Measure_and_Analyze/7-Flow/Manuals/MMI_2700_MMI-20019043_AA.pdf Изменено 4 Августа 2016 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2016 Добрый день. На линии учета газа установили массовый расходомер CMF с вычислителем 2700. Собственно возникают ряд вопросов на которые я пока ответов не нашел. 1) Массовый расходомер и вычислитель рассчитывают объем газа при нормальных или при рабочих условиях? и как следствие 2) Требуется ли дополнительно вычислитель расхода газа 3) Требуется ли дополнительно датчик температуры и давления? 4) и должен ли вычислитель быть аттестован на метод измерения с помощью массового расходомера? (ГОСТ, МИ и т.п) Спасибо Для понимания процесса учета газа массомером, предлагаю ознакомиться с методикой Газпрома. Возможно что то станет понятней. СТО Газпром 5.35-2010.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
monstrr 0 Опубликовано 5 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2016 Всем большое спасибо за ответы. Отдельная благодарность за стандарт Газпрома. Пошел изучать (вникать) матчасть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТамАл 10 Опубликовано 5 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2016 1)Массовый расходомер измеряет массу и плотность (в р.у., естественно). В преобразователь 2700 должна быть занесена плотность газа в с.у. (п.3.4 инструкции) Расходомер сам всё посчитает. 2) нет 3) нет http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Metran%20Documents/Catalog/3-Measure_and_Analyze/7-Flow/Manuals/MMI_2700_MMI-20019043_AA.pdf Доброго здоровья! расходомер-то посчитает, а как быть с тем, что в актуальном описании типа CMF не нормирована погрешность измерений плотности ГАЗА и объёмного расхода и объёма газа?! Измерения-то проводятся, вероятно, не из простого любопытства... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2016 Всяко бывает. У нас на технологических позициях стоят массомеры, на матбалансе. Но измерения идут в тоннах, иначе для чего же массомер? Если учет у ТС коммерческий, то МИ придётся разрабатывать и аттестовывать, тут я вас поддерживаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее