Sergei_1988 0 Опубликовано 5 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2017 Добрый день ув. коллеги, Во время заводских испытаний шкафов управления столкнулся со следующей проблемой: каналы аналоговых вводов были настроены на следующие границы: при 3мА…3.9мА отрицательные значения шкалы, ниже 3мА обрыв (OOP-) при 20,1…21,9мА показывает 101…105% шкалы, при 22мА показывает КЗ (OOP+) Данный разброс не относится ни к гистерезису, ни к точности канала ввода-вывода (A2MMM843-SS1000 Yokogawa) Вопрос следующий: на какие границы должны быть настроены каналы приема аналоговых сигналов в шкафах АСУ ТП? С своей стороны всегда считал, что датчик выдавая ниже 4мА или выше 20мА - выдает "аварийный сигнал" и это сразу должно расцениваться системой как авария, а не выход значения за границы шкалы или отрицательные значения шкалы. Не нашел НТД, в которой бы указывались границы аналоговых сигналов за которыми система (АСУ ТП) должна "понимать" что произошел "обрыв" или "авария", может кто-нибудь подсказать границы аналоговых входов в шкафах АСУ ТП, если есть в иностранной НТД, то пусть хотя бы так. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 5 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2017 Скорее все верно , с учетом погрешностей и неопределенности измерений, стандартная токовая петля 4-20 и программа, а уж она то Вам все что угодно покажет, вернее что программист задал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.