vosemin 1 Опубликовано 15 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2019 Чем (кабель или шнур) подключиться RS-475 к СГОЭС-М11, кто подскажет? Цитата
Monster PC 32 Опубликовано 17 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2019 Подключение приборов СГОЭС-М11 к внешнему контроллеру в шлейф по RS-485 рекомендуется осуществлять кабелем ГЕРДА-КВК с экранированными парами ТУ 3581-019- 76960731-2010 или кабелем с аналогичными характеристиками. Заземление экрана кабеля следует производить только с одной стороны (со стороны контроллера). Для обеспечения корректной (совместной) работы газоанализаторов в случае подключения группы СГОЭС-М11 в шлейф по RS-485 следует подключить дополнительное балластное сопротивление номиналом R=120 Ом в конце шлейфа контроля загазованности. Цитата
Monster PC 32 Опубликовано 17 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2019 Кабели монтажные универсальные «витая пара» ГЕРДА-КВ (КП, КПс) Кабели монтажные универсальные «витая пара» ГЕРДА-КВ (КП, КПс).pdf Цитата
vosemin 1 Опубликовано 17 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июня 2019 а какой шнур используется для подключения HART коммуникатора Emerson 475 к СГОЭС-М11? Цитата
Monster PC 32 Опубликовано 17 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2019 Подключиться можно комплектным кабелем от коммуникатора Emerson 475 к клеммам 1 и 2 соответствующего разъема на СГОЭС-М11 (клемма 1 HART "минус", клемма 2 HART "плюс") Цитата