oge3Marina 0 Опубликовано 6 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2025 День добрый, Коллеги! Подскажите пожалуйста, по какой причине на корректоре ЕК270 может быть нештатная ситуация (Нарушены границы предела температуры поток 1)? Цитата
matan 68 Опубликовано 6 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2025 3 часа назад, oge3Marina сказал: Подскажите пожалуйста, по какой причине на корректоре ЕК270 может быть нештатная ситуация (Нарушены границы предела температуры поток 1)? как чайник, могу предположить - отвалился провод от термометра сопротивления и корректор считает зашкал по температуре. Цитата
redallert87 0 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 В корректоре установлены границы по измерению температуры -23...+60 согласно ГОСТ 30319.2. При переходе измеренной температуры за эти границы, корректор показывает нештатную ситуацию и пересчитывает итоговый коэффициент коррекции с учётом подстановочного значения по температуре. Цитата