День добрый, Коллеги!

Подскажите пожалуйста, по какой причине на корректоре ЕК270  может быть нештатная ситуация (Нарушены границы предела температуры поток 1)?

Опубликовано
3 часа назад, oge3Marina сказал:

Подскажите пожалуйста, по какой причине на корректоре ЕК270  может быть нештатная ситуация (Нарушены границы предела температуры поток 1)?

как чайник, могу предположить - отвалился провод от термометра сопротивления и корректор считает зашкал по температуре.

  • 4 недели спустя...
Опубликовано

В корректоре установлены границы по измерению температуры -23...+60 согласно ГОСТ 30319.2. При переходе измеренной температуры за эти границы, корректор показывает нештатную ситуацию и пересчитывает итоговый коэффициент коррекции с учётом подстановочного значения по температуре.