vladisim1 0 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 1. Имеются импотные трансформаторы тока у чавствующие в ком. учете. 2. Отсутствует утверждение типа и внесение в госреестр. 3. Заменить нет технической финансовой возможности. Прошу совета со ссылкой на норматив, что делать? Цитата
Kirill 6 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 1. Имеются импотные трансформаторы тока у чавствующие в ком. учете.2. Отсутствует утверждение типа и внесение в госреестр. 3. Заменить нет технической финансовой возможности. Прошу совета со ссылкой на норматив, что делать? Ссылка: ПР 50.2.009-94. ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений; Что делать: вносить в госреестр. Цитата
vladisim1 0 Опубликовано 20 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Ссылка: ПР 50.2.009-94. ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений;Что делать: вносить в госреестр. Для у точнения в каком году было принято "Утверждение типа и Госреестр" И, что делать с оборудованием выпущенным до того. Цитата
Kirill 6 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 (изменено) Для у точнения в каком году было принято "Утверждение типа и Госреестр" По моим данным ведение госреестра, ведется с 1991 года, однако на руках имеется описание типа 1983 года, выданное взамен описания типа 1972. Думаю если подробнее покапаться на http://db.pcbirs.ru/db/com/index.htm?RU,GRSI,VNIIMS, то можно и не такое найти... И, что делать с оборудованием выпущенным до того. В Вашем случае (Имеются импотные трансформаторы тока у чавствующие в ком. учете.), опять же вносить в Госреестр, или же искать следы импортных трансформаторов в аналах отечественного Госреестра Изменено 20 Ноября 2009 пользователем Kirill Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 21 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 По моим данным ведение госреестра, ведется с 1991 года Государственный реестр СИ ведётся с 1939 года. Под номером 1-39 зарегистрирована контрольная мензурка в виде конического стакана с градуировкой на 50 и 100 мл В Вашем случае единственный путь - утверждение типа единичных экземпляров СИ либо менять трансформаторы на другие утверждённого типа Цитата
Kirill 6 Опубликовано 21 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Государственный реестр СИ ведётся с 1939 года. Спасибо за квалифицированный ответ. , а то сколько людей столько и мнений... Еще бы описание типа на мензурку в pdf-е увидеть, и можно сказать что жизнь удалась... Цитата
vladisim1 0 Опубликовано 23 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Всем большое спасибо. Цитата