Перейти к контенту

10 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Мы в организации планируем перевести в разряд индикаторов средства измерений на КТПН 6/0,4 кВ, точность измерения которых не нормируется. Можем ли мы руководствоваться при составлении перечня индикаторов РД 34.11.103-95 «Рекомендации по составлению перечня рабочих средств измерений, применяемых на энергопредприятиях , для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется», ведь это отраслевой стандарт РАО "ЕЭС", которого уже не существует? Если нет, то чем можно руководствоваться, т.к. нужно перевести СИ в индикаторы?

Опубликовано

Мы в организации планируем перевести в разряд индикаторов средства измерений на КТПН 6/0,4 кВ, точность измерения которых не нормируется. Можем ли мы руководствоваться при составлении перечня индикаторов РД 34.11.103-95 «Рекомендации по составлению перечня рабочих средств измерений, применяемых на энергопредприятиях , для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется», ведь это отраслевой стандарт РАО "ЕЭС", которого уже не существует? Если нет, то чем можно руководствоваться, т.к. нужно перевести СИ в индикаторы?

Мне кажется Вы вправе написать свой регламент (СТО) по переводу СИ в индикаторы, а можете на СИ установленные для измерения параметров определенного списка установить повышенный межкалибровочный интервал.

В РД в перечне имеется список параметров и если Ваши параметры не попадают в него, применить РД проблематично.

Опубликовано

Мы в организации планируем перевести в разряд индикаторов средства измерений на КТПН 6/0,4 кВ, точность измерения которых не нормируется. Можем ли мы руководствоваться при составлении перечня индикаторов РД 34.11.103-95 «Рекомендации по составлению перечня рабочих средств измерений, применяемых на энергопредприятиях , для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется», ведь это отраслевой стандарт РАО "ЕЭС", которого уже не существует? Если нет, то чем можно руководствоваться, т.к. нужно перевести СИ в индикаторы?

Мне кажется Вы вправе написать свой регламент (СТО) по переводу СИ в индикаторы, а можете на СИ установленные для измерения параметров определенного списка установить повышенный межкалибровочный интервал.

В РД в перечне имеется список параметров и если Ваши параметры не попадают в него, применить РД проблематично.

Параметрв наших индикаторов попадают под параметры РД. Свой регламент нужно визировать, у нас это длительная процедура, поэтому в целях ускорения и хотелось со слаться на это РД. Это законно?

Опубликовано
Мы в организации планируем перевести в разряд индикаторов средства измерений

А зачем вам нужно переводить их в индикаторы?. Сейчас в этом нет необходимости.

Было замечание комиссии - почему не переведены шитовые приборы (амперметры, вольтметры) в разряд индикаторов, если точность их измерений не нормируется. У нас есть ремонтно-калибровочная лаборатория и аттестат аккредитации на право калибровки средств измерений. Получается по всей организации почти 20 000 щитовых приборов, которые мы калибруем ежегодно. Если часть перевести в разряд индикаторов и калибровать их раз в 5 лет - будет проще, т.к. есть проблема - нехватка персонала...

Опубликовано

Если часть перевести в разряд индикаторов и калибровать их раз в 5 лет - будет проще, т.к. есть проблема - нехватка персонала...

Так установите на них межкалибровочный интервал 5 лет и все

Опубликовано
Было замечание комиссии - почему не переведены шитовые приборы (амперметры, вольтметры) в разряд индикаторов, если точность их измерений не нормируется.

Ваша комиссия живёт по законам прошлого века. Нет сейчас требования переводить такие СИ в индикаторы, если только в ваших отраслевых документах.

Опубликовано

Посмотрите МИ 2233-2000 (Рекомендации ГСИ Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения)и

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (гл. 2.11 Средства контроля, измерений и учета п.2.11.8)

Опубликовано

Посмотрите МИ 2233-2000 (Рекомендации ГСИ Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения)и

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (гл. 2.11 Средства контроля, измерений и учета п.2.11.8)

Спасибо!

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...