Qwest1988 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2015 Добрый день. Проблема следующая, счетчик выдает иногда по два импульса сразу в результате чего выскакивает ошибка 41 расход выше верхнего предела, если кто сталкивался помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NikFS 0 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2015 Добрый день. Проблема следующая, счетчик выдает иногда по два импульса сразу в результате чего выскакивает ошибка 41 расход выше верхнего предела, если кто сталкивался помогите. Здравствуйте.Послушайте прибор. Если есть высокочастотный писк , то разбирайте прибор и смотрите все электролитические конденсаторы. Если вздутые меняйте на новые. Проблема должна исчезнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BasilOK 2 Опубликовано 19 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 (изменено) Добрый день. Проблема следующая, счетчик выдает иногда по два импульса сразу в результате чего выскакивает ошибка 41 расход выше верхнего предела, если кто сталкивался помогите. Что за счетчик? Типа СГ? Выход- ЧИ(геркон)? Необходимо ввести параметр фильтрации в/ч помех с полосой пропускания 100Гц. см. КОРРЕКТОРЫ СПГ761 Руководство по эксплуатации РАЖГ.421412.026 РЭ стр.27 Изменено 19 Мая 2015 пользователем BasilOK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qwest1988 0 Опубликовано 19 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 Добрый день. Проблема следующая, счетчик выдает иногда по два импульса сразу в результате чего выскакивает ошибка 41 расход выше верхнего предела, если кто сталкивался помогите. Что за счетчик? Типа СГ? Выход- ЧИ(геркон)? Необходимо ввести параметр фильтрации в/ч помех с полосой пропускания 100Гц. см. КОРРЕКТОРЫ СПГ761 Руководство по эксплуатации РАЖГ.421412.026 РЭ стр.27 Счётчик типа СТГ 80-160 с герконом 1 импульс соответствует 1м3. Параметр 034т01н00=011. Спасибо за содействие! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qwest1988 0 Опубликовано 19 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 Добрый день. Проблема следующая, счетчик выдает иногда по два импульса сразу в результате чего выскакивает ошибка 41 расход выше верхнего предела, если кто сталкивался помогите. Здравствуйте.Послушайте прибор. Если есть высокочастотный писк , то разбирайте прибор и смотрите все электролитические конденсаторы. Если вздутые меняйте на новые. Проблема должна исчезнуть. Здравствуйте. Была возможность запрограммировать также второй СПГ, ошибка таже, так что конденсаторы думаю тоже можно исключить!Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
And974 10 Опубликовано 19 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 Добрый день. Проблема следующая, счетчик выдает иногда по два импульса сразу в результате чего выскакивает ошибка 41 расход выше верхнего предела, если кто сталкивался помогите. Скорее всего проблема в счетчике газа. Необходимо "лезть в голову" счетчика и регулировать положение геркона... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BasilOK 2 Опубликовано 19 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 Господа, читайте внимательно. Проблема уже решена. Называется она "дребезг геркона" и встречается довольно часто. Ни в какую "голову" лезть при этом не нужно! "Лечиться" программной фильтрацией в самом вычислителе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qwest1988 0 Опубликовано 19 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 Господа, читайте внимательно. Проблема уже решена. Называется она "дребезг геркона" и встречается довольно часто. Ни в какую "голову" лезть при этом не нужно! "Лечиться" программной фильтрацией в самом вычислителе. Если не сложно, подскажите какой параметр за это отвечает. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BasilOK 2 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2015 Господа, читайте внимательно. Проблема уже решена. Называется она "дребезг геркона" и встречается довольно часто. Ни в какую "голову" лезть при этом не нужно! "Лечиться" программной фильтрацией в самом вычислителе. Если не сложно, подскажите какой параметр за это отвечает. Спасибо! я так понял, по сообщению выше, что с этим вы разобрались. параметр 034. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qwest1988 0 Опубликовано 20 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2015 Господа, читайте внимательно. Проблема уже решена. Называется она "дребезг геркона" и встречается довольно часто. Ни в какую "голову" лезть при этом не нужно! "Лечиться" программной фильтрацией в самом вычислителе. Если не сложно, подскажите какой параметр за это отвечает. Спасибо! я так понял, по сообщению выше, что с этим вы разобрались. параметр 034. Ну если честно то не совсем, все равно иногда проскакивает второй импульс( Я также пробовал менять параметр 034к*н07 Верхний предел частоты входного сигнала, поставил 0,001Гц и все равно проскакивает второй импульс, уже не знаю что делать(. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.