v_serzh 0 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Добрый день! Имеется ТТ типа AON-F производство Италия (24000/5 А), установлен на шинах генератора 24 кВ. В тоже время в Госреестре №51363-12 в описании типа средств измерений в технических характеристиках указано наибольшее рабочее напряжение 0,72 кВ. Это ошибка или имеется ввиду напряжение вторичной обмотки? Или что-то еще? Документации по этому ТТ не нашел даже на офиц. сайте компании.
Mihael 93 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Добрый день! Имеется ТТ типа AON-F производство Италия (24000/5 А), установлен на шинах генератора 24 кВ. В тоже время в Госреестре №51363-12 в описании типа средств измерений в технических характеристиках указано наибольшее рабочее напряжение 0,72 кВ. Это ошибка или имеется ввиду напряжение вторичной обмотки? Или что-то еще? Документации по этому ТТ не нашел даже на офиц. сайте компании. Формально - это наибольшее рабочее напряжение. И на шинах 24 кВ стоять не могут. Однако я тоже видел Описание типа АИИС КУЭ с таким же ТТ на шинах 24 кВ. http://pdf.reestrsi.ru/file/50146-13.pdf Какие-то непонятки. Вероятно кривое описание типа. Хотя эти ТТ не имеют первичной обмотки, поэтому может указано напряжение для вторичной?
v_serzh 0 Опубликовано 1 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Формально - это наибольшее рабочее напряжение. И на шинах 24 кВ стоять не могут. Просто у нас на одном генераторе уже возникла неприятная ситтуация, но с ТТ "Toroid". Во время модернизации на шинах установили эти ТТ. Один уважаемый метрологический институт выдал на них свидетельства о первичной поверке, а когда подошел срок периодической, оказалось, что их даже в реестре нет. А с ними уже и АИИС КУЭ поверяли и МВИ новое делали с устверждение в НП АСТ. Теперь вот с AON-F-ом непонятки.
Mihael 93 Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Один уважаемый метрологический институт выдал на них свидетельства о первичной поверке, а когда подошел срок периодической, оказалось, что их даже в реестре нет. А с ними уже и АИИС КУЭ поверяли и МВИ новое делали с устверждение в НП АСТ. Бывает. Встречались. И расчёт погрешностей в МВИ уважаемый институт делал неверно.
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.