Д.Ю. 0 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! В организации возник вопрос, о необходимости метрологического надзора за измерительными трансформаторами технического учета(в компании их очень много) упор со стороны службы метрологии идёт на пункты правил ПТЭ; 1.9.6,1.9.7,1.9.8,1.9.12 (все средства измерений используемые в подразделениях подлежат метрологическому контролю и надзору)и вопрос. 1)Может ли организация нарваться на штраф или предписание от служб Государственного метрологического надзора при проведении плановой проверки организации? 2)И так ли необходимо выполнение калибровки измерительных трансформаторов и чем помимо ПТЭ это регламентируетсмя.
Lena597 291 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 1. Штраф от Государственного метрологического надзора - вопрос сложный, так как учет энергоресурсов, согласно п/п.8 п.3 статьи 1 ФЗ-102, относится к сфере госрегулирования. При последней проверке надзорный орган пытался нам приписать невыполнение этого пункта, но потом отступился. Тут как повезет. 2. Если не поверять, то выполнение калибровки измерительных трансформаторов регламентировано ПТЭ и Вашими внутренними документами (если такие имеются), но здесь ПТЭ вступает в противоречие с ФЗ-102, так как согласно статьи 18 калибровка дело добровольное.