alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 Здравствуйте! Подскажите вольтметром какого класса точности допускается замерять уровень напряжения в сети 380/220В, 50 Гц с оформлением протоколов о соответствии уровня напряжения допустимым нормам. Какие вообще предъявляются требования к вольтметрам при такой работе? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 24 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 На Ваш вопрос могу ответить только вопросами. 4 часа назад, alkor сказал: допустимым нормам Что это за нормы? У всех они свои. Обычно, если допуск на напряжение в сети 10%, то прибор должен иметь погрешность 2%. Т.е. класс не хуже 2. 4 часа назад, alkor сказал: с оформлением протоколов Что за протоколы? Напряжение в сети вещь сиюминутная. Протокол, составленный сегодня, завтра, а порой и через час, уже ничего не значит. Напряжение в сети это вещь не сама для себя, а условия проведения каких-то работ. Например, при калибровке СИ мы в протоколе калибровки, а не отдельным протоколом, указываем напряжение в сети при котором проводились работы. В этом случае в методике калибровки указывается допустимое напряжение в сети и исходя из этого выбирается класс прибора. Протоколы могут понадобиться при пуско-наладочных работах. Для них есть отдельные требования. Это как элемент акта выполненных работ. Тут первую скрипку играет заказчик работ. Т.е. нужна конкретика для ответа на вопрос. Цитата
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 1 минуту назад, scbist сказал: Что это за нормы? У всех они свои. Обычно, если допуск на напряжение в сети 10%, то прибор должен иметь погрешность 2%. Т.е. класс не хуже 2. Где про это можно прочитать? 3 минуты назад, scbist сказал: Что за протоколы? Напряжение в сети вещь сиюминутная. Протокол, составленный сегодня, завтра, а порой и через час, уже ничего не значит. Напряжение в сети это вещь не сама для себя, а условия проведения каких-то работ. Допустим для проверки напряжения в квартирах жилых домов, на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций... Цитата
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 Уточню тогда вопрос так. " Как выбрать класс точности вольтметра в зависимости от допустимых норм на напряжение в электросети? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 24 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 1/3 - 1/5. Цитата
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 23 минуты назад, scbist сказал: 1/3 - 1/5. В смысле Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 24 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 Погрешность прибора должна быть в 3 - 5 раз меньше допуска на измеряемую величину. Цитата
efim 1747 Опубликовано 24 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 8 часов назад, alkor сказал: Здравствуйте! Подскажите вольтметром какого класса точности допускается замерять уровень напряжения в сети 380/220В, 50 Гц с оформлением протоколов о соответствии уровня напряжения допустимым нормам. Какие вообще предъявляются требования к вольтметрам при такой работе? Надо определить допускаемую погрешность измерения, м\б в стандарте на качество эл. энергии. После этого все правила выбора СИ - много в интернете. Цитата
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 2 часа назад, scbist сказал: Погрешность прибора должна быть в 3 - 5 раз меньше допуска на измеряемую величину. А где это написано? Цитата
ar4 8 Опубликовано 26 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2017 В 24.09.2017 в 14:58, alkor сказал: Здравствуйте! Подскажите вольтметром какого класса точности допускается замерять уровень напряжения в сети 380/220В, 50 Гц с оформлением протоколов о соответствии уровня напряжения допустимым нормам. Какие вообще предъявляются требования к вольтметрам при такой работе? Вполне подойдет вот этот прибор (Ресурс-UF2M-3Т52-5-100-1000): http://www.entp.ru/catalog/pke/13 Протоколы формируются в программе автоматически, надо только заполнить пустые поля. Требования к методам измерений и погрешностям указаны в ГОСТах (см. в описании прибора). Допустимые нормы должны быть указаны в договоре с снабжающей организацией (как правило это ссылки на пункты ГОСТ, которые энергосбыт обязуется соблюдать). Чтобы протоколы имели силу надо аккредитоваться в Росаккредитации (fsa.gov.ru) как испытательная лаборатория качества электрической энергии. Цитата