Перейти к контенту

Поверка лабораторных ТТ


Igorkk

1 сообщение в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день! Возник вопрос по поверке лабораторных трансформаторов тока типа УТТ-5, УТТ-6, имеющих только вторичную обмотку. Первичная обмотка создается пропусканием кабеля через отверстие, т.е. наматывая разное кол-во витков меняем коэффициент трансформации. К примеру, ТТ типа УТТ-6 1953г. имеет 3 вывода номинальных значений ампервитков, с помощью которых можно получить 10 значений Кт. Вопрос, стоит ли при поверке определять погрешности на всех номинальных первичных токах, указанных на трансформаторе, либо достаточно проверить только выводы вторичной обмотки (номинальные ампервитки). ГОСТ 8.217-2003 однозначного ответа не дает (по крайней мере мне) . Заранее благодарен. 

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...