rassulcrow 0 Опубликовано 15 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2018 Здравствуйте. Срочный вопрос. Под электроизмерительную лабораторию, где будет проводиться калибровка большого количества типов электроизмерительных СИ, готовится новое помещение. Каково было моё удивление, когда в 5--ти метрах от рабочего места калибровщика электрики установили РП с 220В и 380В. Отсюда у меня вопросы: 1. Создаст ли этот РП какие-то помехи на СИ? 2. Возникнут ли из-за этого проблемы при аккредитации/аттестации лаборатории? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2018 РП всего лишь распределительный пункт с выключателями. Помех нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее