Fly_45 0 Опубликовано 5 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2019 Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, как не опытному ещё в вашей сфере. Есть подстанция 220/110/10, а на ней система АИИС КУЭ. При замене счетчиков, ТН и ТТ в каких случаях необходимо поверять ИК? И стоит ли вообще это делать?
Lena597 291 Опубликовано 5 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2019 56 минут назад, Fly_45 сказал: Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, как не опытному ещё в вашей сфере. Есть подстанция 220/110/10, а на ней система АИИС КУЭ. При замене счетчиков, ТН и ТТ в каких случаях необходимо поверять ИК? И стоит ли вообще это делать? Обычно допустимость замены элементов АИИС КУЭ прописывается в документации на нее (описание типа, методика поверки) и там же пишут надо делать поверку ИК или нет. В последнее время стандартная формулировка - "допускается замена на СИ классом точности не хуже указанного в описании типа с проведением поверки ИК", а вот про замену ТТ на другой с иным коэффициентом трансформации может быть написано по-разному - может допускаться, а может и нет.
Metertester 99 Опубликовано 5 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2019 17 минут назад, Fly_45 сказал: При замене счетчиков, ТН и ТТ в каких случаях необходимо поверять ИК? И стоит ли вообще это делать? См. п. 2 МИ 2999-2018 МИ 2999-2018 Рекомендация по составлению ОТ.pdf
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.