Олег С. 4 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 (изменено) В общем ситуация следующая: имеются китайские трансформаторы тока (ТТ) LMGB-110, Госреестр 63251-16, выпущены 20.12.2019 года, МПИ 8 лет. Легитимна ли у нас в Росссии первичная поверка этих ТТ проведенная на заводе-изготовителе? Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Если нет, то какой вид поверки проводить: первичную или внеочередную? Штамп поверителя в паспорте китайский. Изменено 14 Октября 2020 пользователем Олег С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 9 часов назад, Олег С. сказал: В общем ситуация следующая: имеются китайские трансформаторы тока (ТТ) LMGB-110, Госреестр 63251-16, выпущены 20.12.2019 года, МПИ 8 лет. Легитимна ли у нас в Росссии первичная поверка этих ТТ проведенная на заводе-изготовителе? Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Если нет, то какой вид поверки проводить: первичную или внеочередную? Штамп поверителя в паспорте китайский. Они аккредитованы в Росаккредитации? Согласно закона поверку проводят юл и ип, аккредитованые в национальной системе аккредитации. И вы уверены что они там именно поверены? Хотя может быть у китайцев есть какая-то своя поверка. (Не в курсе.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 (изменено) Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.217-2003 " ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки". Изготовитель Фирма Guangdong Sihui Instrument Transformer Works Co., Ltd, Китай. Адрес : No. 8 Fuhua Road Dongcheng Street Sihui City, Guangdong 526200, Китай Тел. +86-758-3231660, факс +86-758-3231206 Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Центр стандартизации и сертификации высоковольтного электрооборудования и полупроводниковых приборов (ООО «Ц СВЭП») Адрес: 111250, Москва, Красноказарменная ул., 12 Но похоже на "кидалово" с китайской спецификой, я бы обратился за разъяснениями; 63251-16.pdf Изменено 14 Октября 2020 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 15 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2020 11 часов назад, Ника сказал: Они аккредитованы в Росаккредитации? Нет, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2020 (изменено) Да, интересная ситуация: file:///C:/Users/i/AppData/Local/Temp/63251-16-3.pdf ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Трансформаторытока LMGB-110 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/376843 МПИ 8 лет http://docs.cntd.ru/document/1200032521 ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Трансформаторы тока. Методика поверки http://docs.cntd.ru/document/1200136399 ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия Какая же поверка "правильнее", а??? Изменено 17 Октября 2020 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2020 (изменено) В 14.10.2020 в 12:43, Олег С. сказал: Если нет, то какой вид поверки проводить: первичную или внеочередную? Да, мне лично по душе: внеочередная!! Но это мое личное мнение! Изменено 17 Октября 2020 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 Хотя, все же выбор "чисто" юридический, не более того, но это мое личное мнение!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег С. 4 Опубликовано 25 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2020 Естественно, в Росаккредитации китайский производитель (его лаборатория) не аккредитованы. В паспорте на ТТ имеются протоколы испытаний по всем режимам и параметрам, соответствующим требованиям ГОСТ 8.217-2003. Возникла даже идея о признании результатов их калибровки, но в протоколах испытаний не указаны средства испытаний(калибровки) - нет прослеживаемости к иностранному эталону. Помнится, в 2009-2010 годах был командирован во Владивосток на поверку китайских счетчиков электроэнергии. Тогда мы проводили первичную поверку. Но это были крупные поставки и нам привозили СИ прямо с завода. Сейчас же, ТТ уже установлены на порталах, введены в работу. Вот ждем отключений. А температура окружающей среды все ниже и ниже. Хотя примечание к п. 8.1 ГОСТ 8.217 дает нам возможность провести поверку. Добиться от поставщиков - коммерсантов чего-то вразумительного не представилось возможным. О китайцах, с их су-нь к-лин в ча-й, промолчу. Думаю ввиду того, что ТТ в России не имеют поверки, нужно проводить первичную... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее