barito 3 Опубликовано 1 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2011 Здравствуйте! Необходимо подобрать расходомер газа при известных технологических параметрах (минимальных и максимальных): расход газа в стандартных условиях, температура газа и давление газа. Используем формулу: Pст*Qст/Tст = Pраб*Qраб/Tраб, отсюда Qраб = (Pст*Qст*Tраб)/(Tст*Pраб). Правильно ли так считать: Для расчета минимального расхода газа в рабочих условиях подставляем в последнюю формулу минимальный расход в стандартных условиях и максимальное рабочее давление. Для расчета максимального расхода газа в рабочих условиях подставляем в последнюю формулу максимальный расход в стандартных условиях и минимальное рабочее давление. Или все-таки минимальный расход будет при минимальном рабочем давлении и наоборот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 1 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2011 Да, так считать правильно. Советую подобрать расходомер по минимальному расходу с максимальным запасом, на сколько это позволит верхнее предельное значение и потери давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr. Art 3 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2011 Эта формула для не сильно больших давлений, иначе зависимость становится уже нелинейной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2011 (изменено) Эта формула для не сильно больших давлений, иначе зависимость становится уже нелинейной. Для большенства газов данной нелинейностью при выборе измерительного диапазона расходомера можно пренебречь (она не превышает 5 %, а чаще - 3%). Изменено 2 Марта 2011 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Марта 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2011 Эта формула для не сильно больших давлений, иначе зависимость становится уже нелинейной. Для большенства газов данной нелинейностью при выборе измерительного диапазона расходомера можно пренебречь (она не превышает 5 %, а чаще - 3%). Для большинства случаев можно и давление брать среднее, потому что расход вообще не от давления зависит, а от тепловой нагрузки, которая требуется от котла. На сайте Эльстер есть программка для подбора счётчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr. Art 3 Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2011 "...потому что расход вообще не от давления зависит, а от тепловой нагрузки, которая требуется от котла." - А откуда взяли, что газ - природный (а не углекислый например ), и что он идет именно в котел??? Автор темы ничего подобного не утверждал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 3 Марта 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2011 "...потому что расход вообще не от давления зависит, а от тепловой нагрузки, которая требуется от котла." - А откуда взяли, что газ - природный (а не углекислый например ), и что он идет именно в котел??? Автор темы ничего подобного не утверждал... Согласен. Как в анекдоте про солдата, которому загадку загадали: - Зелёное, лежит в болоте и квакает. - Автомат, что ли? - Да нет, лягушка. - А! А то я и сам думаю, - как это автомат в болоте лежит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2011 Странно, что коллега из Ирвиса до сих пор не высказался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее