DimaX 1 Опубликовано 17 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Уважаемые коллеги! Есть необходимость замены существующих систем контроля загазованности (метан) СТМ10 на более современные. Необходимо использовать датчики с выходом 4-20мА или RS485, для интеграции в систему АСУ (любого типа и вида). Вот ЭЛКТРСТНДПРБР дали на тестовую эксплуатацию свои СГОЭС, поставим посмотрим. Сам я больше склоняюсь к OLDHAM, их ГНОМы у нас хорошо работают. И по цене приемлемо, до 40000р за датчик OLCT50D. Поделитесь пжлста опытом эксплуатации таких приборов. Советы по выбору метода измерений будут встречены огромной благодарностью. Цитата
vitor 0 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Уважаемые коллеги! Есть необходимость замены существующих систем контроля загазованности (метан) СТМ10 на более современные. Необходимо использовать датчики с выходом 4-20мА или RS485, для интеграции в систему АСУ (любого типа и вида). Вот ЭЛКТРСТНДПРБР дали на тестовую эксплуатацию свои СГОЭС, поставим посмотрим. Сам я больше склоняюсь к OLDHAM, их ГНОМы у нас хорошо работают. И по цене приемлемо, до 40000р за датчик OLCT50D. Поделитесь пжлста опытом эксплуатации таких приборов. Советы по выбору метода измерений будут встречены огромной благодарностью. Используем Drager Politron 2R выход 4-20мА на АСУ. Очень довольны. Из недостатков цена датчиков от 90-120 тыс р(зависит от модификации). Но хорошая техника дешевой никогда не была. Из дешевых, на простые задачи, ставим ЩИТы. Цитата
p-biloys 0 Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Уважаемые коллеги! Есть необходимость замены существующих систем контроля загазованности (метан) СТМ10 на более современные. Необходимо использовать датчики с выходом 4-20мА или RS485, для интеграции в систему АСУ (любого типа и вида). Вот ЭЛКТРСТНДПРБР дали на тестовую эксплуатацию свои СГОЭС, поставим посмотрим. Сам я больше склоняюсь к OLDHAM, их ГНОМы у нас хорошо работают. И по цене приемлемо, до 40000р за датчик OLCT50D. Поделитесь пжлста опытом эксплуатации таких приборов. Советы по выбору метода измерений будут встречены огромной благодарностью. А honeywell Analytics не пробовали? Качество - цена. Цитата
Алал 244 Опубликовано 18 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Есть необходимость замены существующих систем контроля загазованности (метан) СТМ10 на более современные. Необходимо использовать датчики с выходом 4-20мА или RS485, для интеграции в систему АСУ (любого типа и вида). СТМ-10 заменили на СТМ-30. Доступная ремонтная документация, опыт эксплуатации, недорогой ЗИП. В АСУ выводятся дискретные сигналы о превышении порогов концентрации (практически необходимая информация). Цитата
DimaX 1 Опубликовано 20 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 СТМ-30 тоже есть у нас, так же вылетают как СТМ-10. Тем более что у них вроде нет 4-20мА. Да и метод термокаталитический уже не нравится. СГОЭСы поставили, будет тестить. На срабатывание, на запотевание и т.д. Цитата
beswire 31 Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 СТМ-30 тоже есть у нас, так же вылетают как СТМ-10. Тем более что у них вроде нет 4-20мА. Да и метод термокаталитический уже не нравится. СГОЭСы поставили, будет тестить. На срабатывание, на запотевание и т.д. 1. У СТМ-30 есть выход 4-20 2. Оптика - отличная замена термокаталитическим датчикам. Альтернатива отечественным приборам - датчики Optima Plus производства Honeywell Analytics. Они обладают системой подогрева измерительной камеры, исключая запотевание. Также они имеют защиту от ложного срабатывания при тумане и дожде. Цитата
Алал 244 Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Альтернатива отечественным приборам - датчики Optima Plus производства Honeywell Analytics. Сколько стоит замена датчика с поверкой? Цитата