Vasbugaev 0 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 При подготовке документов на испытание типа АИИС КУЭ после модернизации остро стал вопрос о соответствии трансформаторов тока ТШВ24 на первичный ток 30 кА, 1985 года выпуска, номеру в реестре 6380-77. Описания типа в ФИФ к реестру не приложено. Имеется информация из выпуска 50 1979 - но там ток до 24 кА и выпуск разрешен до 1983г. Есть на других информационных ресурсах описание типа на ТШВ24 с реестром 6380-77 утвержденное 21.05.2003г. Трансформаторы тока ТШВ24 неоднократно проходили поверку по реестру 6380-77. Специалист подрядной организации, подготавливающей документы к утверждению типа АИИС КУЭ, утверждает, что нет оснований делать вывод о соответствии ТШВ24 1985г реестру 6380-77, так как выпуск был произведен до 2003г. Описания типа после 1983 года не нашли на просторах интернета. Распространяется ли описание типа 2003г на ТТ ТШВ24 1985г ? И как это доказать, если да ? Отправили официальный запрос в ВНИИМС (отписано Заболотному А.В.) - пока ответа нет. И такая же почти ситуация по трансформаторам напряжения ЗНОЛ.06-24У3 на напряжение 24 кВ реестр 3344-72. В выпуске 4 1975г. по реестру 3344-72 только ЗНОЛ.09 на 6 и 10 кВ. Есть описание типа, которое к нам подходит, но от 1993года. 6380-77 ТШВ24 2003.pdf Паспорт ТШВ-24 2.pdf 06380-77 ТШВ24.pdf ЗНОЛ.06 описание типа 1998г.pdf 3344-72 ЗНОЛ.pdf Цитата
Metertester 99 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 2 часа назад, Vasbugaev сказал: Специалист подрядной организации, подготавливающей документы к утверждению типа АИИС КУЭ, утверждает, что нет оснований делать вывод о соответствии ТШВ24 1985г реестру 6380-77, так как выпуск был произведен до 2003г. К сожалению он прав. См. 6380-77 от 2003 г. У Вас ТТ 1985 г.в. "для действующих объектов". Цитата
Metertester 99 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 2 часа назад, Vasbugaev сказал: Имеется информация из выпуска 50 1979 - но там ток до 24 кА и выпуск разрешен до 1983г. Это откуда (я про выпуск разрешен до 1983)? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 (изменено) 2 часа назад, Vasbugaev сказал: Трансформаторы тока ТШВ24 неоднократно проходили поверку по реестру 6380-77. А кто Вас обязывает "размахивать" паспортом ТШВ 1985 г. выпуска? Если проходили поверку раньше, покажите свидетельство о поверке. Если срок истекает, договоритесь с поверителем "не смотреть" на г.в., типа "затерлось, закрашено, неразборчиво". Менять ТШВ никто не даст, судя по всему это генераторы, а там всякие уставки, релейка, защита и т.п. Вносить как единичные СИ слишком долго (и затратно). Да и единичных ТШВ в Аршине не видать. Вы на Березовской ГРЭС? Обратитесь в тот же УНИИМ. Изменено 23 Сентября 2021 пользователем Metertester Цитата
BobJob 0 Опубликовано 8 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2022 Добрый день коллеги. Имеем такую же ситуацию с ИТТ ТШВ24 1984 г.в. Сменился подрядчик и наотрез отказывается поверять ТШВ24, утверждая, что УТ рег. 6380-77 от 2003 года не является основанием считать их СИ утвержденного типа. Удалось ли в итоге решить вопрос, нашли описание типа на ТТ 84-85 г.в.? И еще вопрос… есть п.13 Приказа от 13.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка поверки средств измерений...» в котором указано, что СИ поступившие в эксплуатацию до 1993 года подлежат поверке по ГОСТ 8.513-84 и поверяются по НТД по поверке, разработанным по ГОСТ 8.375-80. В ГОСТ 8.375-80 указано, что к моменту выпуска из производства СИ на них должны быть распространены действующие НТД по поверке (п.1.2), в качестве НТД по поверке общего применения, разрабатывают государственные стандарты методик поверки… (п. 2.3.) Можно ли считать, что действующий в момент выпуска из производства ТШВ24 (1984-1985 г.в.) ГОСТ 8.217-76" ГСИ. Трансформаторы тока. Методы и средства поверки" является МП для данных трансформаторов и они могут быть поверены по нему? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 9 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2022 (изменено) 19 часов назад, BobJob сказал: Можно ли считать, что действующий в момент выпуска из производства ТШВ24 (1984-1985 г.в.) ГОСТ 8.217-76" ГСИ. Трансформаторы тока. Методы и средства поверки" является МП для данных трансформаторов и они могут быть поверены по нему? После 2003 г.в. До 2003 по инструкции 193-55. См. ОТ 06380-77(1). Инструкцию 193 можно найти на этом же форуме. 06380-77.pdf 06380-77(1).pdf Изменено 9 Ноября 2022 пользователем Metertester Цитата
BobJob 0 Опубликовано 9 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2022 4 часа назад, Metertester сказал: До 2003 по инструкции 193-55. См. ОТ 06380-77(1). Что это за инструкция 193-55? Не могу найти. Можно более подробно? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 9 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2022 (изменено) 16 минут назад, BobJob сказал: инструкция 193-55 ... Изменено 9 Ноября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
letkolben 0 Опубликовано 9 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2022 Добрый день коллеги! Возникла аналогичная ситуация с трансформаторами напряжения емкостными НДЕ-500-72У1 1988 года. Огромная просьба поделиться описанием типа 05898-77, в открытом доступе не нашел. Заранее благодарю! Цитата
Metertester 99 Опубликовано 9 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2022 8 минут назад, letkolben сказал: Огромная просьба поделиться описанием типа 05898-77, в открытом доступе не нашел. Не хочу Вас расстраивать, но вряд ли найдете. Даже у ВНИИМСа (он был "хранителем" ГРСИ) нет: Цитата
letkolben 0 Опубликовано 9 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2022 48 минут назад, Metertester сказал: Не хочу Вас расстраивать, но вряд ли найдете. Даже у ВНИИМСа (он был "хранителем" ГРСИ) нет: Спасибо за отклик. Надеюсь у кого-нибудь сохранилось в архивах. Цитата
12 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.