Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 Добрый день. Не уверен. что по теме форума. но может кто-то подскажет. При проверке счетчика на месте (в электрощитке) выдало погрешность 50,28%. электросчетчик сняли и увезли в лабораторию и после проверки заявили, что он исправен, а не исправен был изначально прибор которым проверяли (Счетчик портативный однофазный эталонный CE 601-03). На сколько это правдоподобно? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 если поверяемый счетчик работал адекватно до поверки, и с учетом погрешности 50% можно предположить, что неверно был выбран вес импульса (вдвое меньше). В лаборатории сомнений меньше. Цитата
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 27 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 1 час назад, Shmidt64 сказал: если поверяемый счетчик работал адекватно до поверки, и с учетом погрешности 50% можно предположить, что неверно был выбран вес импульса (вдвое меньше). В лаборатории сомнений меньше. Сомнения как раз в его работе. Счетчик Фобос 1(электричество). Перестал передавать показания на 4 месяца, а потом выдал 2441 квт\ч. На 40 кв.м. единственное грешить можно на теплый пол, но он с термодатчиком работает(в общей сложности часов 6 в сутки) и даже с ним как то многовато, или я ошибаюсь? Цитата
M-71 102 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 А почему вы после первого месяца его молчания не приняли меры Лаборатория какая поверяла, завода изготовителя? Можете в Ростест или ЦСМ отвезти проверить Цитата
M-71 102 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 600 кВт в месяц Сколько у вас в час потребляет теплый пол? Наверное у вас там еще потребители есть кроме пола) Цитата
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 27 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 1 минуту назад, M-71 сказал: 600 кВт в месяц Сколько у вас в час потребляет теплый пол? Наверное у вас там еще потребители есть кроме пола) Пол по паспорту 1.28 квт, ну и стандартно из всегда работающих холодильник, роутер и все остальное просто в розетку воткнуто. Это да, наше упущение, что не обратили внимание. Просто до этого пол года она сам передавал, проблем не было. Цитата
M-71 102 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 Ну тогда 20 кВт в день вполне реально Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Опубликовано 27 Января 2022 Проверьте информацию о потреблении электроэнергии, которая хранится в энергонезависимой памяти счетчика, возможно по ней можно будет сделать какие-либо выводы Цитата
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 28 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 14 часов назад, M-71 сказал: Ну тогда 20 кВт в день вполне реально Был на проверке, сказали, что с ним все нормально. Но стенд показывал на нагрузке в 50% погрешность минус 0,3 (либо 0,03 точно не вспомню), а при максимальной нагрузке плюс 0,79 Сказали что это норма, и знак ни на что не влияет Цитата
M-71 102 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 Конечно норма, если у него КТ 1) А знак плюс минус не на что не влияет А где вы были на поверке, на заводе изготовителе? Цитата
Magnus_Wealthy 0 Опубликовано 28 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 Только что, M-71 сказал: Конечно норма, если у него КТ 1) А знак плюс минус не на что не влияет А где вы были на поверке, на заводе изготовителе? Нет, у местных Россетей (Янтарьэнергосбыт) Цитата
11 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.