LESIK 1 Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2011 Подскажите, пожалуйста, Акт приемки в эксплуатацию коммерческого узла учета природного газа на котельной составляется на какой период? На период гос. поверки узла учета газа? Если по приемке узлов учета тепловой энергии все прописано в Правилах учета тепл. энергии, то по газу почему- то ничего не могу найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2011 (изменено) Подскажите, пожалуйста, Акт приемки в эксплуатацию коммерческого узла учета природного газа на котельной составляется на какой период? На период гос. поверки узла учета газа? Если по приемке узлов учета тепловой энергии все прописано в Правилах учета тепл. энергии, то по газу почему- то ничего не могу найти. В Вашем случае данный акт действителен до момента, пока Вы не измените что-то в узле измерения расхода газа (снятие СИ на периодическую поверку под этот пункт не попадает), либо в очередной раз не изменятся требования НД. Изменено 13 Ноября 2011 пользователем Алал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LESIK 1 Опубликовано 14 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2011 А если представители ГРО требуют ежегодно этот АКТ, то каким документом мне руководствоваться, что бы "противостоять" их требованиям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 14 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2011 А если представители ГРО требуют ежегодно этот АКТ, то каким документом мне руководствоваться, что бы "противостоять" их требованиям Встречный вопрос, а на что опирается ГРО? Есть НД или просто, я так хочу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LESIK 1 Опубликовано 14 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2011 А они в Акте указывают, что узел учета газа признан годным к промышленной эксплуатации до такой- то даты, т.е на один год. Это что означает "Хозяин-Барин". Как хочу, так и пишу??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 14 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2011 А если представители ГРО требуют ежегодно этот АКТ, то каким документом мне руководствоваться, что бы "противостоять" их требованиям Что входит в Ваш узел измерения расхода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LESIK 1 Опубликовано 15 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2011 Узел учета состоит из газоизмерительного комплекса СГ-ЭК на базе турбинного счетчика СГ. Существуют и другие узлы учета (подразделений много), состоящие из турбинного, либо ротационного счетчика, датчиков давления, температуры, вычислителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2011 Узел учета состоит из газоизмерительного комплекса СГ-ЭК на базе турбинного счетчика СГ. Существуют и другие узлы учета (подразделений много), состоящие из турбинного, либо ротационного счетчика, датчиков давления, температуры, вычислителя. В этом случае ссылайтесь на ПР 50.2.019 - там есть пункт, определяющий, в каких случаях производится подтверждение соответствия узла измерения расхода требованиям МВИ (при вводе в эксплуатацию, после реконструкции и по требованию суда - точные формулировки и номер пункта, не имея под рукой документа, привести не смогу). Завтра дам более точную информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LESIK 1 Опубликовано 16 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2011 В ПР 50.2.019 речь идет об Акте проверки узла учета. Акт ввода в эксплуатацию составляется на основе Акта проверки? И на какой срок? И в каком РД говорится об Акте ввода в эксплуатацию????? Может он совсем не нужен? Достаточно одного Акта проверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 16 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2011 В ПР 50.2.019 речь идет об Акте проверки узла учета. Акт ввода в эксплуатацию составляется на основе Акта проверки? И на какой срок? И в каком РД говорится об Акте ввода в эксплуатацию????? Может он совсем не нужен? Достаточно одного Акта проверки? Людмила Владимировна, очень хочется посмотреть на "акт ввода в эксплуатацию", который ГРО хочет видеть ежегодно. Мой адрес a.alfeev@vtg.gazprom.ru Факс (831) 416-5331 (если будете посылать факсом - укажите координаты для связи). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LESIK 1 Опубликовано 17 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2011 Спасибо! Обязательно с вами свяжусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кургоко 0 Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2011 Акт ввода в эксплуатацию узла учета составляется один раз, при вводе его в эксплуатацию согласно проекта и техническим условиям. Повторно он может составляться при реконструкции узла учета, опять таки после изменения в проекте. Это документ ГРО. Акт проверки состояния и применения средств измерения и соблюдения требований ПР 50.2.019 составляется с представителями ЦСМ. Если Ваш узел соответствует требованиям ПР ЦСМ выпишет соответствующее свидетельство о признании Вашего узла коммерческим. Срока это свидетельство не имеет. Если Правила изменятся вы должны будете привести узел в соответствие с этими правилами. Теперь про санкции В Правилах учета и поставки газа написано, что санкции могут быть применены в случае несоответствия узла учета нормативно-технической документации. Короче говоря отсутствие ежегодного дубликата свидетельства ничем вам не грозит, если вы следите за состоянием средств измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LESIK 1 Опубликовано 24 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2011 Анатолий Александрович, скажите Акт проверки составляется перед Актом ввода в эксплуатацию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кургоко 0 Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2011 Анатолий Александрович, скажите Акт проверки составляется перед Актом ввода в эксплуатацию? У нас эти документы составляются одновременно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее