А счётчик в общем-то от нулевого вывода не зависит. По нулевому проводу в линии передачи существенный ток не идёт. Значение имеют токи фаз и линейные напряжения. Чаще всего на не очень высоких напряжениях (особенно 6 и 10 кВ) учёт идёт по двухэлементной схеме: трансформаторы тока ставятся в фазы А и С, и несмотря на наличие всех трёх фаз в выходе ТН, по сути счётчик измеряет поток мощности в двух однофазных линиях АВ и СВ, не обращая внимания на нуль. В эру механических счётчиков на диске даже стояло не 3, а 2 комплекта электромагнитов со всем хозяйством для перемножения токов двух фаз на соответствующие линейные напряжения. А сейчас в счётчике чаще всего 3 АЦП на фазные напряжения, да, но это для удобства сделано, а для расчёта используются полученные расчётно (вычитанием) из выходной информации этих АЦП линейные напряжения АВ и СВ, т.е. получается как бы два на самом деле АЦП, включенных на линейные напряжения.

А на более высоких напряжениях 110 кВ и выше - там уже только однофазные трансформаторы стоят. И учёт по трёхэлементной схеме. Но там и заземлённая нейтраль.

Опубликовано

Да, фактически всё работает "около дела".

Но коммерческого учета, для АИИСКУЭ надо посчитать погрешность измерительного канала. Такая формальная процедура. Для юристов. Для суда.

  • Специалисты
Опубликовано

Судебная экспертиза?..

Там ещё проблема, мне кажется, в том, что погрешности сурово зависят от токов фаз и сдвига токов и напряжений (реактивной мощности). Так что без логов этих параметров посчитать можно с так себе точностью.

  • 1 год спустя...
Опубликовано

Добрых вечеров уважаемые коллеги.

Кто при поверке ТН использует оборудование марс энерго?

Проблема заключается в том что при переключении тумблера корректировка в измерение и повышение U на латоре, энергомонитор показывает ******

А так же при загрузке ТН до напряжения выше 80% пульт управления вырубает

Может у кого были подобные проблемы????

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...