АзатКИП 0 Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2015 На УППГ (установке предварительной подготовки газа) (природного газа) расхождение показаний расходомеров газа на входе и выходе УППГ значительно превышает допустимую норму. Прибор - перепадчик. На входе (FT-5304) - температура - +78 гр. давление - 91 кг, на выходе (FT-5301) - тем-ра - 48 гр., давл. - 91 кг. Но FT-5304 больше показывает чем FT-5301. В чем проблема??? Цитата
AGL 47 Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2015 Проблема может быть: а) в утечке газа; б) в ошибках измерений. Если доказано, что утечки (отбора) газа нет, то остаётся одна проблема: наблюдаемый небаланс - это "метрологическая" утечка, вызванная неравенством погрешностей измерений расхода газа в двух узлах учета. Источников погрешности может быть много. Сейчас пока не имеет смысла их перечислять. Начать расшифровывать этот метрологический ребус надо с совместного изучения часовых архивов, накопленных в двух узлах учета, например, за последний месяц. Лучше - за несколько месяцев. Если есть под рукой такие архивы - выкладывайте. Будем разбираться. А сколь велики наблюдаемые расхождения? Приведите какие-нибудь цифры - за час или за сутки. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2015 Диафрагмы рассчитаны одинаково или на разные параметры? Где учитывается разница в изменении плотности газа? Ведётся ли коррекция при изменении Т и Р, состава газа? Цитата
АзатКИП 0 Опубликовано 20 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 (изменено) Проблема может быть: а) в утечке газа; б) в ошибках измерений. Если доказано, что утечки (отбора) газа нет, то остаётся одна проблема: наблюдаемый небаланс - это "метрологическая" утечка, вызванная неравенством погрешностей измерений расхода газа в двух узлах учета. Источников погрешности может быть много. Сейчас пока не имеет смысла их перечислять. Начать расшифровывать этот метрологический ребус надо с совместного изучения часовых архивов, накопленных в двух узлах учета, например, за последний месяц. Лучше - за несколько месяцев. Если есть под рукой такие архивы - выкладывайте. Будем разбираться. А сколь велики наблюдаемые расхождения? Приведите какие-нибудь цифры - за час или за сутки. Этот расходомер расположен внутри программы АСУ ТП (Siemens WinCC). Расход считается по АГА 3. я пробовал эту проблему сравнит через программы Расходомер СТ. Но там больше 66,8 градусов не работает. Измеряемая среда Сероводородный сырьевой природный газ. Изменено 20 Февраля 2015 пользователем АзатКИП Цитата
АзатКИП 0 Опубликовано 20 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Диафрагмы рассчитаны одинаково или на разные параметры? Где учитывается разница в изменении плотности газа? Ведётся ли коррекция при изменении Т и Р, состава газа? Диафрагма разного диаметра, на входе d=140мм, на выходе d=251.34мм. Плотность газа одинаково: относительный плотность 0,641. На замерном узле при изменений Т и Р коррекция идет. Это программа Расход считает с помощью АГА 3. Цитата
AGL 47 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Начать расшифровывать этот метрологический ребус надо с совместного изучения часовых архивов, накопленных в двух узлах учета, например, за последний месяц. Лучше - за несколько месяцев. Если есть под рукой такие архивы - выкладывайте. Будем разбираться. А сколь велики наблюдаемые расхождения? Приведите какие-нибудь цифры - за час (лучше - за несколько часов с переменным расходом) или за сутки (лучше - за несколько суток). Цитата
CBETA 25 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 На УППГ (установке предварительной подготовки газа) (природного газа) расхождение показаний расходомеров газа на входе и выходе УППГ значительно превышает допустимую норму. Прибор - перепадчик. На входе (FT-5304) - температура - +78 гр. давление - 91 кг, на выходе (FT-5301) - тем-ра - 48 гр., давл. - 91 кг. Но FT-5304 больше показывает чем FT-5301. В чем проблема??? По технике - проверьте герметичность УППГ; По метрологии - для начала составьте полный баланс масс для УППГ, потом проверяйте каждое СИ в отдельности, настройку корректоров расходомеров и хроматографов (компонентный состав газа в установке меняется!). Цитата
BasilOK 2 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 читаю, и ничего не понимаю абсолютно! что такое FT5301, FT5304 (это хоть как-то проясняет ситуацию??..) Где перечь СИ узла учета, какие преобразователи ДД, ДА, температуры используются??.. какие корректоры наконец? автора просят привести часовые архивы, он сообщает что d=140 и d=254, это что внутренний или наружный диаметр РШ? Цитата
CBETA 25 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 читаю, и ничего не понимаю абсолютно! что такое FT5301, FT5304 FT-5301 и FT-5304 - это условные обозначения расходомеров в АСУ ТП Цитата
bugucky 0 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 входе (FT-5304) - температура - +78 гр. давление - 91 кг, на выходе (FT-5301) - тем-ра - 48 гр., давл. - 91 кг. Почему на входе и выходе давление одинаковое? проверьте датчик давления на выходном узле. Цитата