kaprizs 1 Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2015 Добрый день! Помогите найти методику поверки на измерительно-вычислительный и управляющий комплекс на базе PLC, внесенный в гос.реестр под номером 15652-99. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Newark 0 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2015 Добрый день! Помогите найти методику поверки на измерительно-вычислительный и управляющий комплекс на базе PLC, внесенный в гос.реестр под номером 15652-99. Спасибо. тоже ищу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pitkovalchuk 19 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2015 Добрый день! Помогите найти методику поверки на измерительно-вычислительный и управляющий комплекс на базе PLC, внесенный в гос.реестр под номером 15652-99. Спасибо. тоже ищу... "Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. МИ 2539-99 http://en-doc.ru/mi-2539-99 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svdorb 219 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2015 Добрый день! Помогите найти методику поверки на измерительно-вычислительный и управляющий комплекс на базе PLC, внесенный в гос.реестр под номером 15652-99. Спасибо. тоже ищу... "Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. МИ 2539-99 http://en-doc.ru/mi-2539-99 По этой методике в РФ эти контроллеры поверять нельзя. Согласно ОТ 15652-99 они поверяются по оригинальной методике, входящей в состав эксплуатационной документации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damin 48 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 Нашли все же методику. Кому необходима качайте Инструкция на комплексы PLC_методика_поверки_1996 (1).pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svdorb 219 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 Нашли все же методику. Кому необходима качайте Формально эта методика распространяется на контроллеры по ОТ 15652-96, а не на контроллеры по ОТ 15652-99 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Newark 0 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 (изменено) Нужна именно "Измерительно-вычислительный и управляющий комплекс на базе PLC", утвержденной ВНИИМС. из ОТ 15652-99... Хотя посмотрел МП от daminа вполне подходит. Название такое же и утверждена ВНИИМС )). Спасибо пошел читать... Изменено 16 Ноября 2015 пользователем Newark Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damin 48 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 Нашли все же методику. Кому необходима качайте Формально эта методика распространяется на контроллеры по ОТ 15652-96, а не на контроллеры по ОТ 15652-99 Насколько помню, методика была получена нами от представителей Rockwell в России. Не знаю на сколько можно верить, но они уверяли что методика для 99 года и для 96 одно и то же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svdorb 219 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 (изменено) Нашли все же методику. Кому необходима качайте Формально эта методика распространяется на контроллеры по ОТ 15652-96, а не на контроллеры по ОТ 15652-99 Насколько помню, методика была получена нами от представителей Rockwell в России. Не знаю на сколько можно верить, но они уверяли что методика для 99 года и для 96 одно и то же Говорили, то говорили.... Но дело в том, что МП-96, формально, судя по ее п.1 и МХ в Приложении 1, распространяется на контроллеры семейства SLC500 (серия 1747) и PLC5 (серия 1787), что соответствует ОТ 15652-96. В ОТ 15652-99 состав контроллеров шире .....их МХ другие..., что с этим делать...? Изменено 17 Ноября 2015 пользователем svdorb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damin 48 Опубликовано 20 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2015 Нашли все же методику. Кому необходима качайте Формально эта методика распространяется на контроллеры по ОТ 15652-96, а не на контроллеры по ОТ 15652-99 Насколько помню, методика была получена нами от представителей Rockwell в России. Не знаю на сколько можно верить, но они уверяли что методика для 99 года и для 96 одно и то же Говорили, то говорили.... Но дело в том, что МП-96, формально, судя по ее п.1 и МХ в Приложении 1, распространяется на контроллеры семейства SLC500 (серия 1747) и PLC5 (серия 1787), что соответствует ОТ 15652-96. В ОТ 15652-99 состав контроллеров шире .....их МХ другие..., что с этим делать...? Противоречия как такового нет, сделали методику для одних модификаций в 96 году, в ОТ 99 сослались на нее же. Такой вариант вполне возможен, даже не смотря что модификаций стало больше. МП-96 и МП-99 по словам представителей одно и то же, а так ли это на самом деле ответ даст пожалуй лишь ВНИИМС(изготовитель и заказчик как мы понимаем не в состоянии чем либо еще помочь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Malach 0 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2018 Добрый день. А МП для СИ по 15652-04 у кого-нибудь есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее