Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен?

  • Специалисты
Опубликовано

Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен?

Выложите месячный архив.

Опубликовано

показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал.

28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

  • Специалисты
Опубликовано

показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал.

28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе.

Опубликовано (изменено)

W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка.

Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами).

Изменено пользователем BasilOK
Опубликовано

W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка.

Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами).

Я наверное в начале не корректно написала, но в РЭ написано: Количество теплоты нарастающим итогом: W1- в подающем трубопроводе, W2 в обратном трубопроводе,W3- потребленное (отпущенное)

Опубликовано

показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал.

28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал.

Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе.

Но эти,как Вы говорите цифры, я и взяла из архива самого вычислителя, только не за все дни, а за первый и последний день месяца, т.к. количество теплоты все равно насчитывается нарастающим итогом.На других котельных,где стоит такой же вычислитель,по этому методу все сходится....

Опубликовано

Анастасия, у нас есть шанс разобраться в этом ребусе. Но для этого нужно изучить часовой архив - например, за март или любой другой месяц. Выкладывайте почасовку в виде таблицы Excel или в текстовом формате (*.txt) с разделителями.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано

Я так мыслю, что проще всего зайти в "Теплосистемы"->"Конфигурация" и посмотреть там расчетные формулы.

Ибо ТСРВ-027 можно настроить как угодно, в том числе и неправильно.

В РЭ смотреть бессмысленно, там будет перечень возможных конфигураций этих самых расчётов.

В проект посмотреть можно, чтобы уяснить замысел проектировщика и сравнить с данными в самом тепловычислителе.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...