Speed 7 Опубликовано 8 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 Выходят в свет новые правила. Приказом Минтруда России от 17.08.2015 №551н утверждены Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 05.10.2015 №39138 и вступает в действие с 08.01.2016 г. Весь приказ приводить не буду, можно почитать на просторах интернета. Вот выдержки: 1. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации следующих тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением: 1) производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С, использующие все виды органического топлива, а также нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы; 2) паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения; 3) системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного назначения; 4) центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции всех назначений; 5) теплообменные аппараты всех назначений; 6) резервуары для хранения топлива, химических реагентов и горячей воды. Правила не распространяются на тепловые энергоустановки: тепловых электростанций; морских и речных судов и плавучих средств; подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта. и 66. Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке. На манометр должен наноситься штамп или клеймо с отметкой о проведении поверки. На шкалу манометра должна наноситься красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Манометр должен быть с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. Не допускается эксплуатировать тепловые энергоустановки, если: манометр не опломбирован; истек срок поверки манометра; стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний. Готовимся принять наплыв манометров, ранее подвергавшиеся калибровке.
Gnusishe 0 Опубликовано 8 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 В Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением пункт по поверке манометров описан так: 275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль. Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке. Что позволяет поверять манометры в соответствии с паспортным межповерочным интервалом, чего раньше не было. На мой взгляд целесообразно и в Правилах по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок требования по поверке манометров изложить в похожем виде.
Speed 7 Опубликовано 8 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 Очень даже целесообразно, типы манометров утверждается с разным МПИ. Да и по строчке - На манометр должен наноситься штамп или клеймо с отметкой о проведении поверки Видно, что метрологи документ не смотрели. А жаль, что Минюст у нас регистрирует такие документы.
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.