Подскажите, пожалуйста, не профессионалу. В котельной вычислитель количества газа ВКГ-2 показывает расход Vр=10тыс м3/мес, а механика СГ-16 6тыс. м3/мес. Всё это на низком давлении газа. Это нормально или что-то накручено?

Опубликовано

Механический счётчик на СГ-16 показывает объёмный расход при рабочих условиях и объём Vp по ВКТ-2 тоже при рабочих условиях. ВКТ просто принимает импульсы от СГ и суммирует их. Цифры по СГ-16 и ВКТ-2 должны быть одинаковые.

Проверьте, правильно ли введён в ВКТ-2 вес импульса. Или СГ-16 неисправен: выдаёт импульсы неправильно, либо неисправен механический счётчик.