metrolog_kz 5 Опубликовано 5 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2017 Коллеги, пжл. поделитесь опытом, кто что придумал делать в части метрологического обслуживания манометров, установленных на элегазовых выключателях электроподстанций, которые не демонтируемы по заявлению изготовителя, т.к. при этом может произойти утечка вредного элегаза (изготовитель в нашем случае - Siemens) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 5 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2017 Вероятно производитель декларирует межповерочный интервал равный сроку службы до капитального ремонта. В пределах МПИ метрологически обслуживать нет необходимости. А современная автоматика у вас есть? Можно сравнивать показания манометра и показания на дисплее устройства защиты. Если предусмотрены какие-то плановые отключения, то можно попробовать фиксировать изменения давления в моменты срабатывания выключателя. Это поможет понять, что стрелка не залипла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее