Добрый день!

Получили жалобу от заказчика, в которой говориться, что преобразователь давления ((4...20) мА, (0...40) кПа) при подсоединению к узлу при разрежении показывает -1 кПа. Им не нравится, что прибор показывает разрежение, т.к. СИ настроен только на (0...40) кПа, говорят пусть при разрежении показывает 0. Я думаю, что это нормальное явление, что прибор показывает разрежение. Кто прав?

Опубликовано

Заказчик неправ. Какое в узле давление, такое преобразователь и показывает. Преобразователи давления, как правило, не имеют функций отсечки показаний ниже 4 мА и выше 20 мА,  а вот некоторые вторичные приборы могут показывать строго в пределах диапазона и это бывает неудобно - зашкал или обрыв цепи можно не заметить.