CBETA 25 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 Уважемые коллеги! Кто реально сталкивался с датчиками давления АМ-2000 (Юторус)? Напишите их положительные, а главное, отрицательные стороны. Рекламу не предлагать. Нам Заказчик хочет заменить Метран-150 на АМ-2000; раньше мне не доводилось с ними иметь дело, поэтому и отношение скептическое. Если есть возможность, представьте статистику отказов. Ну и, соответственно, обычные вопросы: чья электроника в приборе? чья сборка (есть данные, что это 146% Китай)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kombat 0 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2019 Никогда бы не купил АМ-2000 - показания "плавают", 4_20 мА уходит в обрыв - несколько уже забраковали. Метран-150 по сравнению с этими просто отличные датчики! За свои слова отвечаю - работаю в лаборатории поверки и датчиков видел "море". Из хороших: роземоунт, якагавы, метраны. Наши ДДМ, АИР-10 у всех показания "плавают", АИР-30 стабильнее, но тоже выходят из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CBETA 25 Опубликовано 12 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2019 Спасибо. Эх, Ваше сообщение было бы очень кстати в 2017 году, а теперь мы уже сами в эксплуатации столкнулись с этими проблемами. Роземоунт и Йокогаву нельзя - импортозамещение. Там где смогли поставили Метран из собственных запасов, на второстепенных агрегатах оставили Юторус. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее