maksim1750 0 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста рабочие и расширенные диапазоны для следующих измеряемых величин для класса точности 0,2S : ток (I); напряжение фазное (Uф) и линейное (Uл); мощности активная (P), реактивная (Q) и полная (S). Посмотрел ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S, из него понял только то, что диапазон измерений для 0,2S (1-120%). Для тока: Рабочий (5-120%) Расшиернный (1-5% и 120-190%) Для напряжений: Рабочий (80-120%) Расширенный (5-80% и 120-200%) Для мощностей: Рабочий (5-120%) Расширенный (1-5% и 120-200%) Подскажите как заполнить рабочие и расширенные диапазоны для счетчика (терминала) на класс точности 0,2s? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Встречный вопрос. А кто или что требует указание расширенного диапазона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Диапазон для P Q S возможен ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Если речь о ГОСТ 31819.22 (он же ГОСТ Р 52323) диапазон 0,01Iном - Iмакс только для cosF=1, для cos не=1, погрешности (в т.ч. P, Q) нормируются от 0,02Iном - Iмакс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksim1750 0 Опубликовано 8 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Расширенный диапазон никто не требует, просто нужно протестировать и посмотреть погрешности для этих диапазонов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Если никто не требуется, то вы сами его и задаете. Исходя из возможностей вашего терминала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksim1750 0 Опубликовано 11 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про номинальные токи и номинальные напряжения для линий электропередач постоянного тока? Какие цифры регламентируются? И есть ли данный ГОСТ (далее по тексту) только для постоянного тока? ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 У Марс-Энерго есть счетчик постоянного тока Марсен. Посмотрите на их сайте, там же найдете и нормативку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksim1750 0 Опубликовано 11 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 Спасибо, а вот при передаче постоянного тока, они передаются по трем проводам или для постоянного тока нет такого понятия "трехфазное напряжение"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksim1750 0 Опубликовано 11 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 рабочий диапазон для постоянного тока подскажите пожалуйста для класса точности 0,2s, при переменном он (1-120 %) , а вот при постоянном? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksim1750 0 Опубликовано 13 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста действующий ГОСТ для счетчиков постоянного тока, класс точности 0,2S. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее