Starscrim7771 0 Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2017 Подскажите пожалуйста Есть трансформатор тока ТБМО-110.У него 5 вторичных обмоток 2 обмотки для учета и измерений 3-для защиты.При проведении поверки данного трансформатора нужно определять погрешность для каждой вторичной обмотки или можно только одну вторичную обмотку поверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2017 Формально поверять необходимо все вторичные обмотки, т.к это средство измерения, утвержденного типа, и как я понимаю применяете его в сфере государственного регулирования в области единства измерений. На практике, если ТТ включен только в схеме учета электроэнергии, то у него неиспользуемые вторичные обмотки закорочены...если в схеме учета, измерений и релейной защиты. то обычно 3 обмотки.. Если у Вас есть письменное заявления владельца СИ о поверки обмоток, предназначенных только для учета, то может это будет основанием: Согласно приказа №1815 от 02.07.15 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" пункт 18 "Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре), если это допускается конструкцией СИ." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.