uzmetrolog 0 Опубликовано 28 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2018 Добрый день. Нужна методика поверки на система измерительная ProSafe-RS производства Yokogawa
владимир 332 1335 Опубликовано 28 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2018 1 час назад, uzmetrolog сказал: Нужна методика поверки на система измерительная ProSafe-RS производства Yokogawa В этой Теме Цитата АКК 19 мая 2017 Комплекс измерительно-вычислительный ProSafe-RS с базовым ПО состоит в госреестре СИ № 65275-16. Имеет утвержденную методику поверки МИ 2539-99. Действительно по ОТ 65275-16 Комплексы измерительно-вычислительные управляющие противоаварийной защиты и технологической безопасностиProSafe-RSФирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония. Заводы-изготовители: "Yokogawa Manufacturing Corporation", Япония; "Yokogawa Electric Asia Pte, Ltd.", Сингапур; "PT Yokogawa Manufacturing Batam", Индонезия до 26.09.2021 МИ 2538-99 ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов.Методика поверки. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18610 из этой Темы
2 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения