Андрей Федоровский 0 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2019 Здравствуйте! Работаю инженером по эксплуатации АСУ ТП и КИП строящейся мини ТЭЦ эл. мощностью 24,9 МВт. Метрологической службы у нас не предусмотрено штатом. Наша продукция - электроэнергия, тепловая энергия, пар. Как мне определить какие СИ подлежат поверке, а какие калибровке? Каким, кроме ФЗ, документом пользоваться, посоветуйте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 23 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2019 Законом о промышленной безопасности и Правилами безопасности. Постановлением № 250!!! Иногда разработчики или производители в эксплуатационной документации пишут про СИ и что с ними делать. P.S. Я бы в котельной все сдавал в поверку. Тем более, что метрологической службы у вас нет, значит калибровать сами не сможете. О чем тогда речь? Что в поверку СИ сдавать, что в калибровку, какая принципиальная разница? Если у вас что-то попадает под постановление № 250, то я бы чохом сдавал все в ЦСМ и не ломал себе голову. Больше времени потратите на поиск дешевых контор и денег на транспорт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
garik88 1 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2019 1. Поверке подлежат СИ входящие в сферу ГРОЕИ - ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» 2. Калибровке подлежат все СИ, которые не поверяются и не включены в "Перечень рабочих СИ для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется" - Правила технической эксплуатации электростанций и сетей, пункт 1.9.2 3. Рабочие СИ для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется (Индикаторы - не поверяются и не калибруются) - РД 34.11.103-95 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.