Перейти к контенту

10 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день ! Подскажите,  пожалуйста , на какой документ можно сослаться , кроме ФЗ-102 , что все СИ , входящие в состав системы склада хлора проверяются ( манометры , термометры и тд)

  • Специалисты
Опубликовано
2 часа назад, Fesek сказал:

все СИ , входящие в состав системы склада хлора проверяются

На пРоверку документов нет. А на пОверку смотрите закон о промышленной безопасности и правила безопасности при работе с хлором.

Опубликовано
5 минут назад, Fesek сказал:

а какие правила ?

Если по хлору , например, эти https://docs.cntd.ru/document/573191706

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 3 декабря 2020 года N 486
 

Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"

...

XV. Системы контроля, управления, сигнализации и автоматики

...

379. Измерение и регулирование технологических параметров (уровень, расход, давление, температура) должны быть проведены с использованием контрольно-измерительных и регулирующих приборов и устройств

...

391. Погрешность (точность измерения) газоанализаторов водорода должна быть ± 0,2% объемных.

...

398. Не допускается применение неисправных контрольно-измерительных приборов, а также приборов, не соответствующих требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

 

Опубликовано

 

Не допускается применение неисправных контрольно-измерительных приборов, а также приборов, не соответствующих требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
 Ну тут же общее требования в ФЗ-102 есть так калибровка , так и поверка.

 

Опубликовано
1 час назад, владимир 332 сказал:

Если по хлору , например, эти https://docs.cntd.ru/document/573191706

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 3 декабря 2020 года N 486
 

Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"

...

XV. Системы контроля, управления, сигнализации и автоматики

...

379. Измерение и регулирование технологических параметров (уровень, расход, давление, температура) должны быть проведены с использованием контрольно-измерительных и регулирующих приборов и устройств

...

391. Погрешность (точность измерения) газоанализаторов водорода должна быть ± 0,2% объемных.

...

398. Не допускается применение неисправных контрольно-измерительных приборов, а также приборов, не соответствующих требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

 

 

Не допускается применение неисправных контрольно-измерительных приборов, а также приборов, не соответствующих требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
 Ну тут же общее требования в ФЗ-102 есть так калибровка , так и поверка.

Опубликовано
52 минуты назад, Fesek сказал:

Ну тут же общее требования в ФЗ-102 есть так калибровка , так и поверка.

Есть-то она (калибровка) есть - упоминается, но она не в сфере госрегулирования...

Цитата

Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.

 

Опубликовано
21 минуту назад, владимир 332 сказал:

Есть-то она (калибровка) есть - упоминается, но она не в сфере госрегулирования...

 

Я к тому , что в документе просто ссылка на 102-Фз , а не конкретно на ст13 , п.1

 

Опубликовано
44 минуты назад, Fesek сказал:

Я к тому , что в документе просто ссылка на 102-Фз , а не конкретно на ст13 , п.1

не ко мне вопрос :no: Сии Правила сегодня только 1-й раз лицезрел :yes-yes: Ростехнадзор посчитал, что достаточно ссылки...

1 час назад, Fesek сказал:

Ну тут же общее требования в ФЗ-102 есть так калибровка , так и поверка.

см. 

Цитата

Статья 2. Основные понятия

...

10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;

...

17) поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;

боюсь, если проведёте калибровку г-да из этой ФС Вас просто не поймут :no: Поверка как-то солиднее выглядит :yes-yes:

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...