tangera 0 Опубликовано 18 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2012 Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться с одним вопросом. Наше предприятие использует индикаторы напряжения однополюсные. Мы их сдали в электротехническую лабораторию для проверки годности прибора. Лаборатория в выданном нам протоколе в заключении написала о непригодности данного индикатора, ссылаясь на "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты,используемых в электроустановках",утвержденную Министерством энергетики РФ. В выше указанном документе в пункте 2.4.27 говорится о том, что "напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В".А в Межгосударственном стандарте Гост 20493-2001 "Указатели напряжения ОТУ" В Пункте 5.8.4 "напряжение индикации однополюсных указателей должно быть не выше 90В". Получается несогласованность документов. И какой документ должен быть основным при проверке годности индикаторов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 18 Января 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2012 Я недавно проходил обучение для группы по элекртобезопасности. Там тоже указывали на несогласованность документов. Верить нужно тому, который зарегистрирован в минюсте. Оказалось, что сейчас многие правила и инструкции имеют рекомендательных характер т.к. не зарегистрированы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr1 61 Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2012 в пункте 2.4.27 говорится о том, что "напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В".А в Межгосударственном стандарте Гост 20493-2001 "Указатели напряжения ОТУ" В Пункте 5.8.4 "напряжение индикации однополюсных указателей должно быть не выше 90В". Получается несогласованность документов. И какой документ должен быть основным при проверке годности индикаторов? Такиз несогласованностей по НД полным-полно. На практике берётся НД с более жёсткими требованиями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2012 Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться с одним вопросом. Наше предприятие использует индикаторы напряжения однополюсные. Мы их сдали в электротехническую лабораторию для проверки годности прибора. Лаборатория в выданном нам протоколе в заключении написала о непригодности данного индикатора, ссылаясь на "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты,используемых в электроустановках",утвержденную Министерством энергетики РФ. В выше указанном документе в пункте 2.4.27 говорится о том, что "напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В".А в Межгосударственном стандарте Гост 20493-2001 "Указатели напряжения ОТУ" В Пункте 5.8.4 "напряжение индикации однополюсных указателей должно быть не выше 90В". Получается несогласованность документов. И какой документ должен быть основным при проверке годности индикаторов? Если вы работаете в Минэнерго, то важнее для вас их инструкция. Если нет, то отдавая индикаторы на испытание, в письменном виде просите проверить их на соответствие тому документу, который вас больше устраивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tangera 0 Опубликовано 19 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2012 Виктор, так и сделаю, как Вы написали. Предоставлю ГОСТ и попрошу проверить на соответствие этому ГОСТу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее