улугбек s zevardi 0 Опубликовано 13 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 доброе время суток уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!!! не могу настроить СПГ 761 ввожу параметры времени и даты, СПГ не сохраняет их, и не показывает измерительные данные. также, плииизззз подскажите как подключить СПГ к ПК, чтобы с компа видеть расход перекачиваемого и сжигаемого газа. что это за параметры Q; G; V; M M скорее всего Метры кубические, а вот остальное что? заранее большое спасибо всем отписавшимся!!! Цитата
Lena597 291 Опубликовано 13 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 для получения данных на компе нужна согласующая программа "СП-сеть" приобретается по-моему вместе с вычислителей. обратитесь к производителю, на форуме пример заполненя базы выкладывала, поройте, если правильно вводите данные все должно получиться, Цитата
novik 60 Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 доброе время суток уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!!! не могу настроить СПГ 761 ввожу параметры времени и даты, СПГ не сохраняет их, и не показывает измерительные данные. также, плииизззз подскажите как подключить СПГ к ПК, чтобы с компа видеть расход перекачиваемого и сжигаемого газа. что это за параметры Q; G; V; M M скорее всего Метры кубические, а вот остальное что? заранее большое спасибо всем отписавшимся!!! Для начала скачайте руководство по эксплуатации на СПГ с сайта ЗАО "Логика" ( Руководство ). В нем подробно описано и про Q и про G и про остальные буквы латинского (и не только) алфавита (стр. 54-55 руководства). "СПСеть" - дистрибутив и руководство пользователя выложены на сайте (Дистрибутив). Про подключение к ПК - это отдельная песня (или сказка). Опишите что конкретно необходимо - получать архивные данные (это СПСеть или Пролог) или видеть расход в режиме реального времени (необходимо применять ОРС-сервер "ЛОГИКА" ). Цитата
igoryt 0 Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Добрый день! У меня подключен спг761 через АПС79 к ПК, параметр 003 на СПГ 1040001014 на АПС 1040000014. В настройке ОРС сервера выставляю сом порт, скорость 4800, номер порта, сетевой адресс прибора 1. При опроссе пишет таймаут соединения... Если ставлю сетевой адресс 0, то считывает параметр 003, но это как я понимаю он читает параметр АПСа. Почему не опрашивается СПГ? Цитата
allar 90 Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Добрый день! У меня подключен спг761 через АПС79 к ПК, параметр 003 на СПГ 1040001014 на АПС 1040000014. В настройке ОРС сервера выставляю сом порт, скорость 4800, номер порта, сетевой адресс прибора 1. При опроссе пишет таймаут соединения... Если ставлю сетевой адресс 0, то считывает параметр 003, но это как я понимаю он читает параметр АПСа. Почему не опрашивается СПГ? Или программный сбой, или аппаратная неисправность цепей передачи данных. Обратитесь к разработчику. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Августа 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 не могу настроить СПГ 761 ввожу параметры времени и даты, СПГ не сохраняет их, и не показывает измерительные данные. Неисправность корректора. Обращайтесь к производителям или в ближайший сервисный центр. также, плииизззз подскажите как подключить СПГ к ПК, чтобы с компа видеть расход перекачиваемого и сжигаемого газа. Дистрибутив программы и инструкция на сайте производителя. Подключить просто, - под крышкой, где все разъёмы, слева находится пятиштырьковый разъём. Его цоколёвка расписана в руководстве по эксплуатации. Подключаетесь к COM-порту Вашего компьютера и запускаете программу. Если COM-порта нет, купите переходник COM-USB. У меня программа на ноутбуке, через переходник работает без проблем. что это за параметры Q; G; V; M M скорее всего Метры кубические, а вот остальное что? Q - объёмный расход; G - массовый расход; V - объём; M - масса. Цитата
novik 60 Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Добрый день! У меня подключен спг761 через АПС79 к ПК, параметр 003 на СПГ 1040001014 на АПС 1040000014. В настройке ОРС сервера выставляю сом порт, скорость 4800, номер порта, сетевой адресс прибора 1. При опроссе пишет таймаут соединения... Если ставлю сетевой адресс 0, то считывает параметр 003, но это как я понимаю он читает параметр АПСа. Почему не опрашивается СПГ? На сайте ЗАО "ЛОГИКА" - Ответы на часто задаваемые вопросы Скорее всего там есть ваш вариант. Цитата
nikflora 0 Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 скорость порта должна быть 1200 а пар 003 0020100002 это на прямую к компу для сп тест а вообще очень противно конектятся какой сразу а какой мучать приходится долго а параметры можно и бесплатной утилитой тезнолог менять Цитата
smoke 0 Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 Здравствуйте, Не могли бы дать руководство по настройке этого устройства с модемом. и как вбивать такие параметры на устройстве: параметр 003 на СПГ 1040001014 на АПС 1040000014 спасибо. Цитата
smoke 0 Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Кто нибудь ответьте пожалуйста, через один модем с двух спг-761 как брать данные? Цитата
ruslik7373 0 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2016 Всем привет! Принесли на поверку СПГ761. Включаю а на нем верхняя строчка сегментов вся горит квадратиками. Как с этим бороться? Куда смотреть? Или хотя бы схему электрическую.... Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 (изменено) Всем привет! Принесли на поверку СПГ761. Включаю а на нем верхняя строчка сегментов вся горит квадратиками. Как с этим бороться? Куда смотреть? Или хотя бы схему электрическую.... Отправить в ремонт на завод-изготовитель! Вы же не поверитель-ремонтник, наверное? Изменено 23 Сентября 2016 пользователем boss Цитата
12 сообщений в этой теме