У нас FloBoss 103 (программное обеспечение Roc Link 800) выдает нижеследующий сбой - 1 или 2 раза в сутки при наличии показаний давления, температуры, перепада выдает мгновенный расход ноль, т.е примерно 2 раза в сутки пропадает расход газа за одну минуту. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Спасибо. Андрей.

  • 4 месяца спустя...
Опубликовано

Специалист фирмы поставщика FloBoss - 103 написал, что данная проблемма решается выполнением некоторых дополнительных настроек в вычислителе ROC809. Предлагает, внести изменение в конфигурирование аналогового входа. В закладке Advansed (Дополнительные параметры) окна Analog Input (AI):

1. В поле Action on Failure (действие при неисправности)выбрать режим Hold Last Value (удержание последних значений);

2. В поле Clipping выбрать Disabled, т.е. отключить.

В связи с этим хотел спросить, можем ли мы сами вносить эти изменения или должны согласовывать с организацией, которая принимает у нас газ. Счетчик стоит на хозрасчетно-замерном узле.

Спасибо. Андрей.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано

Специалист фирмы поставщика FloBoss - 103 написал, что данная проблемма решается выполнением некоторых дополнительных настроек в вычислителе ROC809. Предлагает, внести изменение в конфигурирование аналогового входа. В закладке Advansed (Дополнительные параметры) окна Analog Input (AI):

1. В поле Action on Failure (действие при неисправности)выбрать режим Hold Last Value (удержание последних значений);

2. В поле Clipping выбрать Disabled, т.е. отключить.

В связи с этим хотел спросить, можем ли мы сами вносить эти изменения или должны согласовывать с организацией, которая принимает у нас газ. Счетчик стоит на хозрасчетно-замерном узле.

Спасибо. Андрей.

Андрей, добрый день.

Я сталкивался с такой же проблемой, и тем же FB103.

Совет специалиста компании поставщика совершенно справедлив. И это разрешает проблему.

Согласование с покупателем газа требуется обязательно, т.к Вы меняете будете изменять конфигурационные настройки. Но если покупатель настроен на разрешение проблем, а не на конфликт, то всё получается. Далее прибор работает нормально без сбоев.

Опубликовано

Специалист фирмы поставщика FloBoss - 103 написал, что данная проблемма решается выполнением некоторых дополнительных настроек в вычислителе ROC809. Предлагает, внести изменение в конфигурирование аналогового входа. В закладке Advansed (Дополнительные параметры) окна Analog Input (AI):

1. В поле Action on Failure (действие при неисправности)выбрать режим Hold Last Value (удержание последних значений);

2. В поле Clipping выбрать Disabled, т.е. отключить.

В связи с этим хотел спросить, можем ли мы сами вносить эти изменения или должны согласовывать с организацией, которая принимает у нас газ. Счетчик стоит на хозрасчетно-замерном узле.

Спасибо. Андрей.

Андрей, добрый день.

Я сталкивался с такой же проблемой, и тем же FB103.

Совет специалиста компании поставщика совершенно справедлив. И это разрешает проблему.

Согласование с покупателем газа требуется обязательно, т.к Вы меняете будете изменять конфигурационные настройки. Но если покупатель настроен на разрешение проблем, а не на конфликт, то всё получается. Далее прибор работает нормально без сбоев.

Простите, но совет специалиста не разрешил проблему а просто скрыл проблему.

У FloBoss-а 2 раза всутки просто пропадает входной сигнал перепада. Это скорее всего ощибка в ПО. За место того, чтобы исправить ощибку вы сказали FloBoss-у держать последнее значение перепада. Мол имеренное значение раньше или позже восстановится. Может быть стоит заставлять их найти корень проблемы и решить ее.

Я думаю, что Clipping не имеет никакое отношение к скрытию проблем.

Опубликовано

Специалист фирмы поставщика FloBoss - 103 написал, что данная проблемма решается выполнением некоторых дополнительных настроек в вычислителе ROC809. Предлагает, внести изменение в конфигурирование аналогового входа. В закладке Advansed (Дополнительные параметры) окна Analog Input (AI):

1. В поле Action on Failure (действие при неисправности)выбрать режим Hold Last Value (удержание последних значений);

2. В поле Clipping выбрать Disabled, т.е. отключить.

В связи с этим хотел спросить, можем ли мы сами вносить эти изменения или должны согласовывать с организацией, которая принимает у нас газ. Счетчик стоит на хозрасчетно-замерном узле.

Спасибо. Андрей.

Андрей, добрый день.

Я сталкивался с такой же проблемой, и тем же FB103.

Совет специалиста компании поставщика совершенно справедлив. И это разрешает проблему.

Согласование с покупателем газа требуется обязательно, т.к Вы меняете будете изменять конфигурационные настройки. Но если покупатель настроен на разрешение проблем, а не на конфликт, то всё получается. Далее прибор работает нормально без сбоев.

Простите, но совет специалиста не разрешил проблему а просто скрыл проблему.

У FloBoss-а 2 раза всутки просто пропадает входной сигнал перепада. Это скорее всего ощибка в ПО. За место того, чтобы исправить ощибку вы сказали FloBoss-у держать последнее значение перепада. Мол имеренное значение раньше или позже восстановится. Может быть стоит заставлять их найти корень проблемы и решить ее.

Я думаю, что Clipping не имеет никакое отношение к скрытию проблем.

Да. Вы были правы. Внесенные изменения не устранили проблему. Вы пишите, что ошибка может быть в ПО. А нельзя ли, более подробно. Спасибо.

Андрей.

Опубликовано

Специалист фирмы поставщика FloBoss - 103 написал, что данная проблемма решается выполнением некоторых дополнительных настроек в вычислителе ROC809. Предлагает, внести изменение в конфигурирование аналогового входа. В закладке Advansed (Дополнительные параметры) окна Analog Input (AI):

1. В поле Action on Failure (действие при неисправности)выбрать режим Hold Last Value (удержание последних значений);

2. В поле Clipping выбрать Disabled, т.е. отключить.

В связи с этим хотел спросить, можем ли мы сами вносить эти изменения или должны согласовывать с организацией, которая принимает у нас газ. Счетчик стоит на хозрасчетно-замерном узле.

Спасибо. Андрей.

Андрей, добрый день.

Я сталкивался с такой же проблемой, и тем же FB103.

Совет специалиста компании поставщика совершенно справедлив. И это разрешает проблему.

Согласование с покупателем газа требуется обязательно, т.к Вы меняете будете изменять конфигурационные настройки. Но если покупатель настроен на разрешение проблем, а не на конфликт, то всё получается. Далее прибор работает нормально без сбоев.

Простите, но совет специалиста не разрешил проблему а просто скрыл проблему.

У FloBoss-а 2 раза всутки просто пропадает входной сигнал перепада. Это скорее всего ощибка в ПО. За место того, чтобы исправить ощибку вы сказали FloBoss-у держать последнее значение перепада. Мол имеренное значение раньше или позже восстановится. Может быть стоит заставлять их найти корень проблемы и решить ее.

Я думаю, что Clipping не имеет никакое отношение к скрытию проблем.

Да. Вы были правы. Внесенные изменения не устранили проблему. Вы пишите, что ошибка может быть в ПО. А нельзя ли, более подробно. Спасибо.

Андрей.

К сожалению подробности не знаю. Я знаю прибор только из инструкции по эксплуатации.

Если у вас пропадает расход, значит перепад (или давление) становится равным нуль. У вас железо исправное потому что измерение в общем то идет. Тогда только ПО может быть виноват. Вы смотрели журнал событий и аварий?

Опубликовано

При сбое прибора мгновенный расход приметно в течение 1 минуты показывает ноль, но при этом значения перепада, давления остаются в норме. То есть, перепад, давление есть, а расход- ноль. И главное никакой периодичности и закономерности нет. Прибор может работать без сбоя несколько суток, а иногда за сутки несколько раз. Все это началось после перепрограммирования прибора на новый ГОСТ 8.586.5-2005 (ИСО 5167). В журнале событий и аварий ничего не отражается.

Опубликовано

При сбое прибора мгновенный расход приметно в течение 1 минуты показывает ноль, но при этом значения перепада, давления остаются в норме. То есть, перепад, давление есть, а расход- ноль. И главное никакой периодичности и закономерности нет. Прибор может работать без сбоя несколько суток, а иногда за сутки несколько раз. Все это началось после перепрограммирования прибора на новый ГОСТ 8.586.5-2005 (ИСО 5167). В журнале событий и аварий ничего не отражается.

На основании Ваших наблюдений это явно ошибка в ПО. Обратитесь к поставщику и настаивайте исправления ошибки.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...