Уважаемые специалисты!

Помогите пожалуйста разобраться с воросом:

Получено предписание от Мосгаза о замене счетчика РГ 600 (как не соответствующего требованиям)

Нашли замену с корректором и во взрывозащищенном корпусе (совпадают геометрические, посадочные размеры),для замены требуется разрабатывать и согласовывать рабочую, проектную документацию?

Спасибо за помощь!

  • Специалисты
Опубликовано

Уважаемые специалисты!

Помогите пожалуйста разобраться с воросом:

Получено предписание от Мосгаза о замене счетчика РГ 600 (как не соответствующего требованиям)

Нашли замену с корректором и во взрывозащищенном корпусе (совпадают геометрические, посадочные размеры),для замены требуется разрабатывать и согласовывать рабочую, проектную документацию?

Спасибо за помощь!

Мосгаз должен Вам выдать список необходимой документации. В любом случае, поскольку это реконструкция узла , - то это новый проект, естественно, согласованный с ними и метрологическая экспертиза узла измерений.

Опубликовано

Уважаемые специалисты!

Помогите пожалуйста разобраться с воросом:

Получено предписание от Мосгаза о замене счетчика РГ 600 (как не соответствующего требованиям)

Нашли замену с корректором и во взрывозащищенном корпусе (совпадают геометрические, посадочные размеры),для замены требуется разрабатывать и согласовывать рабочую, проектную документацию?

Спасибо за помощь!

1) Проектной организацией делается справка-обследование объекта газоснабжения.

2) Получаются ТУ на реконструкцию узла измерений у поставщика и ГРО.

3) Выполняется техническое задание (решение) на узел учета газа и согласовывается.

4) На основании согласованного тех. решения вносятся изменения в действующий проект или выполняется новый проект узла измерений газа!

  • 8 месяцев спустя...
Опубликовано

Ответ на свой вопрос я конечно уже предвижу, но все таки для пущей уверенности спрошу. Подскажите пожалуйста, если полностью демонтируется измерительный участок коммерческого узла учета газа на ГРС и ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ, необходимо ли проводить метрологическую экспертизу?

Опубликовано

Ответ на свой вопрос я конечно уже предвижу, но все таки для пущей уверенности спрошу. Подскажите пожалуйста, если полностью демонтируется измерительный участок коммерческого узла учета газа на ГРС и ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ, необходимо ли проводить метрологическую экспертизу?

Согласно ПР 50.2.022:

1. "6.1 Поверку ИК проводят при вводе в эксплуатацию, после реконструкции и не реже одного раза в три года для ИК, находящихся в эксплуатации."

2. "5.2 Акт измерений внутреннего диаметра ИТ содержит сведения о материале ИТ, результаты определения шероховатости внутренней поверхности каждого ИТ. Акт подписывают представители метрологических служб или главные инженеры предприятия-поставщика и предприятия-потребителя".

Соответственно была реконструкци, внутренний диаметр изменился, новый акт измерений внутреннего диаметра измерительных участков,нужен будет новый расчет расходов (а он выполняется организацией , аккредитованной на право аттестации методик измерени), что в конечном влечет внеочередную поверку узла учета газа (не говоря о том,) что должны опечатываться краны, задвижки и т.д.

Опубликовано

Согласно ПР 50.2.022:

1. "6.1 Поверку ИК проводят при вводе в эксплуатацию, после реконструкции и не реже одного раза в три года для ИК, находящихся в эксплуатации."

2. "5.2 Акт измерений внутреннего диаметра ИТ содержит сведения о материале ИТ, результаты определения шероховатости внутренней поверхности каждого ИТ. Акт подписывают представители метрологических служб или главные инженеры предприятия-поставщика и предприятия-потребителя".

требование ПР 50.2.22 распространяются на комплексы с сужающими устройствами, а у Вас по-моему другой комплекс, но при реконструкции все равно проект и т.д. необходимо

Опубликовано

Спасибо за ответы. Только есть один нюанс, работу по заменен ГРС и соответственно УУГ проводят как капитальный ремонт, а не как реконструкцию. По сути если меняется весь ИК вместе с измерительным трубопроводом, то метрологическаю экспертизу просто необходимо проводить как я понимаю.

Опубликовано
Спасибо за ответы. Только есть один нюанс, работу по заменен ГРС и соответственно УУГ проводят как капитальный ремонт, а не как реконструкцию. По сути если меняется весь ИК вместе с измерительным трубопроводом, то метрологическаю экспертизу просто необходимо проводить как я понимаю.

Реконструкция или капремонт - это сути не меняет. Это новый проект, а соответственно приемка нового узла - вперед на экспертизу.

Опубликовано
требование ПР 50.2.22 распространяются на комплексы с сужающими устройствами, а у Вас по-моему другой комплекс, но при реконструкции все равно проект и т.д. необходимо

У него написано ".... ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ...", а это ПР 50.2.022.

Опубликовано
требование ПР 50.2.22 распространяются на комплексы с сужающими устройствами, а у Вас по-моему другой комплекс, но при реконструкции все равно проект и т.д. необходимо

У него написано ".... ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ...", а это ПР 50.2.022.

да, точно у него СУ и ПР 50.2.22 это тот случай, но при смене перепадников меняется погрешность и диапазон измерений, а это новая песня на старый лад, надо смотреть как был оформлен старый проект, у нас написано, что установка преобразователей перепада более высокого класса допускается.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...