Здравствуйте. Занимаюсь наладкой объекта энергетики, точнее газотурбинной установки мощностью 150 мВт, в данный момент идет процесс пуско наладки блока, оборудование (первичные измерительные преобразователи, СИ были поставлены в комплекте с основным оборудованием) на них закончилась поверка, заказчик не хочет проводить повторную поверку ПИП, СИ, аргументируя тем, что будет достаточно калибровки. Также нам пытаются навязать проведение метрологической аттестации измерительных каналов АСУ ТП, хотя раньше все время делали только калибровку ИК, проводили комплексное опробование, опытную эксплуатацию и передавали заказчику и он уже потом сам проводил МА ИК АСУ ТП.

Вопросы:

1. Помогите найти РД на основании которого можно проводить калибровку ПИП,СИ или приказ с перечнем СИ, которые в обязательном порядке необходимо подвергать поверке.

2. На каком этапе наладки или эксплуатации проводится МА измерительных каналов АСУ ТП.

3. РД в котором есть указание, о проведении калибровки ИК или МА ИК, на этапе ПНР.

4. В чем заключается МА ИК АСУ ТП и чем отличается от калибровки. Если есть у кого программа проведения МА, сброс те пожалуйста.

Всем ответившим спасибо.

Опубликовано

Вопросы:

1. Помогите найти РД на основании которого можно проводить калибровку ПИП,СИ или приказ с перечнем СИ, которые в обязательном порядке необходимо подвергать поверке.

2. На каком этапе наладки или эксплуатации проводится МА измерительных каналов АСУ ТП.

3. РД в котором есть указание, о проведении калибровки ИК или МА ИК, на этапе ПНР.

4. В чем заключается МА ИК АСУ ТП и чем отличается от калибровки. Если есть у кого программа проведения МА, сброс те пожалуйста.

Всем ответившим спасибо.

1.В энергетике есть в ранге действующих РД-34.11.410-95 - номенклатура СИ подлежащих поверке, но это РД устарело, каждое предприятие само составляет Перечень СИ подлежащих поверке, за основу берется ФЗ-102, Постановление 250, Правила по безопасной эксплуатации котлов, сосудов, трубопроводов, газового хозяйства. Актуального нормативного документа по составлению перечня в энергетике нет. (см.материалы форума)

2. метрологическую аттестацию упразднили, только если иное не прописано в договоре. Раньше проводили в конце пуско-наладочных работ

на п.3 и 4 немного подумаю

Опубликовано
Из России.

В России МА, как официальная процедура отменена, вместо этого проводят утверждение типа единичных СИ. Ранее она проводилась в соответствии с отменённым ГОСТом.

Но раз заказчик хочет то:

а) спросите его в соответствии с каким документом он это хочет сделать, если не знает предложите этот ГОСТ.

б) проведите калибровку каналов и оформите её как МА.

ГОСТ 8.326-89 МА СИ.doc

Опубликовано

Здравствуйте. Занимаюсь наладкой объекта энергетики, точнее газотурбинной установки мощностью 150 мВт, в данный момент идет процесс пуско наладки блока, оборудование (первичные измерительные преобразователи, СИ были поставлены в комплекте с основным оборудованием) на них закончилась поверка, заказчик не хочет проводить повторную поверку ПИП, СИ, аргументируя тем, что будет достаточно калибровки.

На ОПО калибровка!!! Но это их проблемы.

Опубликовано

3. РД в котором есть указание, о проведении калибровки ИК или МА ИК, на этапе ПНР.

4. В чем заключается МА ИК АСУ ТП и чем отличается от калибровки. Если есть у кого программа проведения МА, сброс те пожалуйста.

Всем ответившим спасибо.

3. РД по пуско наладке несколько, есть РД-153-34.0.11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов ИИС.

Есть РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых эл.станций

4. из умных книжек -"Целью метрологической аттестации является экспериментальная оценка в рабочих условиях метрологических характеристик КТИ ОИК АСДУ, обеспечивающих оперативные достоверные измерения электрических параметров (Р, Q, F, U, I) по РД 34.11.207-89 для определения пригодности КТИ к эксплуатации и выдача свидетельства о метрологической аттестации.

Цель калибровки — определение и подтверждение действительных значений MX и (или) пригодности к применению ИК, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору."

По сути одно и тоже, выходные документы различные.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...