Доброе время суток. Подскажите метод калибровки каналов модуля вх. и вых. PLC. Как это оформляется и какая документация нужна?

методики поверки указаны в описании типа СИ, методики калибровки можете разработать сами, сами же и определяете какая документация нужна на выходе. или применяете методику поверки, порядок оформления результатов закрепляете в своих внутренних документах - руководстве по качеству, СТО и др.

Опубликовано

Найдена информация РД 153-34.0-11.204-97_Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем.

Опубликовано

Ну тогда уж :

РД 153-34.0-11.205-98

Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки

Опубликовано

Статус: Не действует

Синонимы: СО 34.11.205-98.

Утвержден: РАО ЕЭС России, 10.06.1998

Область применения: Методические указания распространяются на измерительные каналы информационно-измерительных систем - ИК ИИС, устанавливают требования к методам и средствам калибровки; определяют организацию, порядок проведения и оформления результатов калибровки; регламентируют алгоритмы определения метрологических характеристик (MX) ИК при проведении калибровки и предназначены для метрологических служб энергопредприятий, аккредитованных на право проведения работ по калибровке ИК ИИС.

Комментарий: Исключен из Реестра действующих в электроэнергетике НТД приказом НП "ИНВЭЛ" № 101/1 от 31.12.2009 г. Действуют СТО 70238424.27.100.037-2009 Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. и СТО 70238424.27.100.038-2009 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

Опубликовано

Статус: Не действует

Синонимы: СО 34.11.205-98.

Утвержден: РАО ЕЭС России, 10.06.1998

Область применения: Методические указания распространяются на измерительные каналы информационно-измерительных систем - ИК ИИС, устанавливают требования к методам и средствам калибровки; определяют организацию, порядок проведения и оформления результатов калибровки; регламентируют алгоритмы определения метрологических характеристик (MX) ИК при проведении калибровки и предназначены для метрологических служб энергопредприятий, аккредитованных на право проведения работ по калибровке ИК ИИС.

Комментарий: Исключен из Реестра действующих в электроэнергетике НТД приказом НП "ИНВЭЛ" № 101/1 от 31.12.2009 г. Действуют СТО 70238424.27.100.037-2009 Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. и СТО 70238424.27.100.038-2009 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

не совсем так, числится среди НТД применяемой на добровольной основе - стр.394 Указателя действующих в электроэнергетике нормативных документов на 2013 год

А за использования СТО ИНВЭЛ указанных Вами по-моему нужно ежегодно платить

Тем более никто не воспрещает использовать даже отмененные документы для разработки своих методик

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...