KomarovGleb 0 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 У нас используется прибор КСП-2 с ленточной диаграммой в 100%, максимальная температура измеряемого прибором 1100 С, подскажите как я могу официально доказать что отмеченные на диаграмме точки температуры, соответствуют шкале в 100%, т.е. если на шкале 60%, это соответствует 660 С, т.к. 1100/100*60=660. Я слышал что в наличии есть переводные шкалы, но в глаза их никто не видел. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Если диаграмма равномерная, то какие могут быть вопросы? Это же чистая математика. У вас всё правильно посчитано. Цитата
KomarovGleb 0 Опубликовано 7 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Если диаграмма равномерная, то какие могут быть вопросы? Это же чистая математика. У вас всё правильно посчитано. Я понимаю что все правильно . Но я не могу это доказать иностранному заказчику, а конкретнее китайцу. Очень уж дотошный народец, он требует от меня документальное подтверждение. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Если им нужен диапазон от 0 до 1100 оС, то поставьте им такую картограмму. Их вроде ещё выпускают. Цитата
KomarovGleb 0 Опубликовано 7 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Если им нужен диапазон от 0 до 1100 оС, то поставьте им такую картограмму. Их вроде ещё выпускают. Пожалуйста поподробнее, что она из себя представляет? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) Да то же самое, только размечена для шкалы в 1100 оС. Хотя, про выпуск утверждать не буду - у нас давно уже всё на электронику переведено. Остался единственный завод по выпуску такой бумаги http://www.bfdb.ru/shop/?SECTION_ID=10 Изменено 7 Февраля 2014 пользователем Lyuba Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 А КСП учитывает градуировку термоэлектрического термометра? Насколько помню НСХ термометров нелинейные. Цитата
libra 557 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 <br />У нас используется прибор КСП-2 с ленточной диаграммой в 100%, максимальная температура измеряемого прибором 1100 С, подскажите как я могу официально доказать что отмеченные на диаграмме точки температуры, соответствуют шкале в 100%, т.е. если на шкале 60%, это соответствует 660 С, т.к. 1100/100*60=660. Я слышал что в наличии есть переводные шкалы, но в глаза их никто не видел.<br /> Паспорт на СИ у Вас есть? Шкала прибора КСП лианеризирована? Скорее нет. Сответственно 60% не равны 660гр. С Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Вообще-то, КСП - потенциометр, предназначенный для работы с термопарами. Как он может быть не лианеризованным? Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Если диаграмма равномерная Диаграмма,как я понимаю - лишь бамажка. С пропечатанными в типографии линиями и некими цифрами. Главное найти паспорт на конкретный КСП,где указано "преобразование" входного сигнала и отклонение пера. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 10 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 (изменено) Ну, вообще, да. По картограмме при учёте или планиметрируется (расход), или измеряется калиброванной линейкой (хроматография). При использовании картограмм в потенциометрах идёт только регистрация, вычислений не производится. В нашем случае немного непонятен вопрос заказчиков, ведь у КСП рядом с регистратором должна присутствовать и шкала, градуированная на 0...1100 оС. И по ней всё наглядно видно, что чему соответствует. Изменено 10 Февраля 2014 пользователем Lyuba Цитата
libra 557 Опубликовано 10 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 <br />Вообще-то, КСП - потенциометр, предназначенный для работы с термопарами. Как он может быть не лианеризованным? <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/thinking.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /><br /> Достаточно посмотреть на шкалу потенциометра. "...Принцип действия потенциометра основан на уравновешивании (компенсации) измеряемой Т.Э.Д.С.. известной разностью потенциалов. Эта разность потенциалов создается в потенциометре посторонним источником электрической энергии..." Для лианеризации шкалу рисуют нелинейную, в зависимости от градуировки термопары. Отсюда и вопрос китайцев. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 10 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Достаточно посмотреть на шкалу потенциометра. Сбегала в соседний кабинет. Ни одного потенциометра давно уже не бывало. Даже посмотреть не на что Но старые гвардейцы - слесари рассказали, что шкала у потенциометров, действительно, не линейная. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 10 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Но старые гвардейцы - слесари рассказали, что шкала у потенциометров, действительно, не линейная. Конечно хорошо, что есть у кого спросить. Старая гвардия борозды не портит, её к ней не подпускают. А молодая гвардия должна больше уделять внимания изучению НД. К этому и подталкивал китайский товарищ. Не стал кричать, что так нельзя, а вежливо выяснял откуда взялось несоответствие. Респект ему и уважуха. Цитата