kit31 0 Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2014 Здравствуйте ! подскажите пожалуйста , у нас будет зачистка резервуара, а потом будут выполняться сварочные работы внутри резервуара . Кроме замера НКПР% какие ещё требуется сделать замеры !? и какая допустимая концентрация НКПР% должна быть !? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2014 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ Утверждена Госгортехнадзором СССР 20 февраля 1985 года 1.15. Контроль за организацией газоопасных работ на предприятии осуществляется газоспасательной службой и службой техники безопасности. Система контроля и форма участия в нем указанных служб должны быть определены в общезаводской инструкции, утвержденной главным инженером предприятия. Инструкция по охране труда для электросварщика на предприятиях нефтепродуктообеспечения .10. При проведении сварочных работ внутри резервуаров оформляется разрешение на огневые работы и наряд-допуск на проведение газоопасных работ.1.11. Сварочные работы в резервуарах, на технологических трубопроводах и другом оборудовании нефтебаз и АЗС могут производиться только после их освобождения от продукта, установления заглушек и продувки паром или инертным газом и анализа проб воздуха. Кроме того, ответственный за проведение огневых работ обязан проконтролировать проведение анализа воздуха на отсутствие взрывоопасных концентраций паров (газов). Отбор и анализ проб воздуха производится химлабораторией, результаты оформляются "Справкой анализа воздуха в резервуаре" по установленной форме, которая под расписку выдается ответственному за проведение работ. 1.12. Сварочный агрегат должен быть подключен к питающей сети через индивидуальный рубильник с предохранителем. Электрическую дугу разрешается питать только от сварочных трансформаторов, генераторов или выпрямителей. Расстояние между сварочным агрегатом и стеной должно быть не менее 0,5 м, а длина проводов между питающей сетью и агрегатом не должна превышать 10 м. 1.13. При недостаточном естественном освещении места электросварки разрешается пользоваться переносным электрическим светильником на напряжение не выше 42 В. 1.14. Закрытые пространства резервуаров, котлов, металлических емкостей при сварочных работах должны освещаться светильниками, установленными снаружи свариваемого объекта, или ручными переносными лампами взрывобезопасного исполнения на напряжение не более 12 В. Трансформатор для переносных ламп должен устанавливаться вне свариваемого объекта, его вторичная обмотка должна быть заземлена. Запрещается применять для понижения напряжения автотрансформатор. 1.15. Место проведения сварочных работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения. При наличии в непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего противопожарного водопровода рукава со стволами должны быть присоединены к кранам. Все рабочие, занятые на сварочных работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и применять их в соответствии с инструкциями в зависимости от характера горящего вещества и вещества огнетушителя. На вашем предприятии должны действовать федеральные правила по безопасности, правила по охране труда для вашего вида производства, и под их требования разработаны свои инструкции. Обратитесь за информацией к своей службе ТБ и ОТ. В любом случае вам надо придерживаться принятых у ВАС инструкций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2014 Для применения сварочного аппарата концентрация не должна превышать 10-50% НКПР (смотря какой запас заложен вашей системой). А вот для СВАРЩИКА нужно нормировать уже не взрывные а санитарные нормы, ему ж еще дышать чем-то надо. Противогаз на маску сварщика затруднительно натягивать. Для бензина это 100 мг/м3, для дизельного топлива - 300, на память. Это гораздо меньше, чем нормы НКПР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kit31 0 Опубликовано 3 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2014 Для применения сварочного аппарата концентрация не должна превышать 10-50% НКПР (смотря какой запас заложен вашей системой). А вот для СВАРЩИКА нужно нормировать уже не взрывные а санитарные нормы, ему ж еще дышать чем-то надо. Противогаз на маску сварщика затруднительно натягивать. Для бензина это 100 мг/м3, для дизельного топлива - 300, на память. Это гораздо меньше, чем нормы НКПР. у меня в приборе СГГ-20 стоит порог 1-7%НКПР а 2-ой 12%НКПР а вы пишете что 10-50 % НКПР !? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2014 Для применения сварочного аппарата концентрация не должна превышать 10-50% НКПР (смотря какой запас заложен вашей системой). А вот для СВАРЩИКА нужно нормировать уже не взрывные а санитарные нормы, ему ж еще дышать чем-то надо. Противогаз на маску сварщика затруднительно натягивать. Для бензина это 100 мг/м3, для дизельного топлива - 300, на память. Это гораздо меньше, чем нормы НКПР. у меня в приборе СГГ-20 стоит порог 1-7%НКПР а 2-ой 12%НКПР а вы пишете что 10-50 % НКПР !? Пишу так, потому что я метролог. Пороги в СГГ настраиваются. Если это не заводские настройки, то вполне может быть что они установлены в соответствии с вашими внутренними требованиями. Получите сначала ответ от вашей службы ОТиТБ, как вам здраво посоветовали выше. Нельзя организовывать огнеопасные работы опираясь на советы в интернет-форуме. Если ответа не знает служба ОТ (я с таким сталкивался), то нужно задать вопрос главному инженеру. Ответственность за ваши жизнь и здоровье - на нем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2014 А санитарные нормы таким газоанализатором и вовсе не измерить. Он их не почувствует. Для контроля санитарных норм подходит Химаналитовский анализатор-течеискатель АНТ-3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2014 (изменено) ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах 2.14.2. ГОМ, проводимая в замкнутых пространствах и труднодоступных местах, должна выполняться при выполнении следующих условий:- наличии не менее двух проемов (окон, дверей, люков); - тщательной очистки воздуха и проверки на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны перед началом работ; - проверки значений показателей пожарной опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004; - отсутствии в воздухе концентрации взрывоопасных веществ, превышающей 20% от нижнего предела взрываемости;- осуществлении специальной вентиляции с помощью местных отсосов от стационарных и передвижных установок, если общеобменная вентиляция не обеспечивает нормальных условий работы; - установки контрольного поста для наблюдения за работниками и наблюдающим. 2.14.3. При газовой сварке, резке или нагреве поверхностей металла внутри закрытых и труднодоступных помещений (отсеков и секций сосудов, резервуаров, котлов, цистерн и т.п.) помимо общеобменной вентиляции цеха необходимо наличие непрерывно работающей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей приток свежего и отток загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого пространства или труднодоступного помещения. При недостаточном количестве кислорода (менее 19%) в воздухе резервуара или отсека работа в нем не допускается. До проведения газопламенных работ внутри междудонных и бортовых отсеков, нефтяных и угольных ям, а также в резервуарах, являющихся местом скопления вредных газов или нагретого воздуха, должны быть установлены и пущены в ход местные приточные и вытяжные вентиляции, открыты двери, люки, горловины и иллюминаторы, имеющиеся в этих помещениях. ПОТ Р М-020-2001 ОТ сварщ.rar Изменено 3 Апреля 2014 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
B_Petr 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2014 Могу привести выдержки из лекции: НКПР для нефти 300 мг/м3 - сероводорода H2S - 3% к объему воддуха - сернистый ангидрид SO3 - 5% к объему воздуха - оксид углерода CO - 5% к объему воздуха - углекислый газ CO2 - 0,2% к объему воздуха Я бы порекомендовал проверить прочноть спасательного каната, который привязывают к работнику в резервуаре, другой конец снаружи у помощника. Светильники с питанием не более 12 В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.