Dmitro-72 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2014 Приобрели установку УИ300.1.На заводе установлены щитовые вольтметры 0-1000В кл.точности 1.5-5 перем.ток,амперметры щитовые 0-600А перем.ток кл.точности1.5-5,какие купить эталонные вольтметры,амперметры кл.точности 0.1-0.5 для их поверки.Можно ли на этой установке поверить амперметр 0-600А,если да,каким способом.Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2014 Приобрели установку УИ300.1.На заводе установлены щитовые вольтметры 0-1000В кл.точности 1.5-5 перем.ток,амперметры щитовые 0-600А перем.ток кл.точности1.5-5,какие купить эталонные вольтметры,амперметры кл.точности 0.1-0.5 для их поверки.Можно ли на этой установке поверить амперметр 0-600А,если да,каким способом.Заранее спасибо! Тема поднималась неоднократно. Ток 600А измеряется, как правило, с помощью амперметра 600/5 подключенного к контролируемой цепи через трансформатор тока 600/5. Ток полного отклонения такого амперметра - 5А, показания - 0-600А. Поэтому таки да, можно. стандартный набор эталонов для поверки щитовых амперметров и вольтметров: Вольтамперметр М2044 Амперметр Д5080 Вольтметр Д5081 Вольтметр Д5082 Установка для поверки электроизмерительных приборов У-300 Установка в/в измерений испытательная УПУ-21 (для первичной поверки/после ремонта) Мегаомметр ЭСО 210/3-Г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2014 На сколько помню УИ300.1 выдает постоянный ток до 50 А переменный до 300 А как им амперметры на 6оо А посмотреть вопрос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 27 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2014 На сколько помню УИ300.1 выдает постоянный ток до 50 А переменный до 300 А как им амперметры на 6оо А посмотреть вопрос Мой пост выше - не ответ? Подайте на него 5А, посмотрите на реакцию. скорее всего у вас амперметр не 600А, а 600/5. Если не так - то любопытно было б взглянуть на такой амперметр. Я видал только на 200А, у них сзади наболдашник с толстыми клеммами (в наболдашнике - тот же трансформатор 200/5). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 28 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2014 Тип не назову были такие огромные амперметры уже списаны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее