Tallervo 0 Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2014 Здравствуйте. Есть опыт поверки измерительных трансформаторов на 6, 10, 35, 110 кВ. Столкнулись с поверкой трансформаторов напряжения ЗНОЛ-27,5. Имеем передвижную ПВПЛ. В наборе эталонных трансформаторов естественно отсутствует на 27,5 кВ. Толкните мысль в правильном направлении. Как поверить ЗНОЛ-27,5? Имеем эталоны: Трансформатор напряжения НЛЛ-10 10000 В/100 В, 5 ВА Трансформатор напряжения НЛЛ-6 6000 В/100 В, 5 ВА Трансформатор напряжения НЛЛ-15 3000-16000/100√3 В/В,10 ВА 3000-16000/100 В/В, 10 ВА Трансформатор напряжения НЛЛ-35 18000-36000/100√3 В/В, 18000-36000/100 В/В 15 ВА Прибор сравнения КНТ-05 250 В; 1 А; 5 А; 50 Гц Магазин нагрузок МР3025 57,7 В/80,42 ВА; 50 Гц Магазин нагрузок МР3025 57,7 В/200 ВА 50 Гц Магазин нагрузок МР3025 100 В/80,42 ВА 50 Гц Магазин нагрузок МР3025 100 В/200 ВА 50 Гц Делитель напряжения ДН-160пт От 16 кВ до 153 кВ; 50 Гц Установка испытательная высоковольтная УИВ-100 0,1 кВ – 120 кВ; 8 кВА; Трансформатор тока ТТИ-5000.5 5…5000 А/5 А; 50 Гц Прибор сравнения КНТ-05 250 В; 1 А; 5 А; 50 Гц Магазин нагрузок МР3027 1 А/50 ВА; 5 А/50ВА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 Чем не устраивает в качестве эталона НЛЛ-35? Разве только что весом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tallervo 0 Опубликовано 7 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 У нас НЛЛ-35, у него отпайки нет на 27,5. Если бы был НЛЛ-35-1, то я бы и вопросов не задавал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 У нас НЛЛ-35, у него отпайки нет на 27,5. Если бы был НЛЛ-35-1, то я бы и вопросов не задавал. У вас в комплекте машины есть? Парма РК ПТ, если да то методом двух вольтметров по ГОСТу, схема на отпайке НЛЛ-35 30кВ, далее в ЕХСЕЛе расчет погрешности, фазу тоже там же , важно снимать показания вторичного напряжения ТН эталонного и поверяемого одновременно.все остальные напряжения с прибором сравнения КНТ 05, Удачи!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sulya 1 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2015 У нас НЛЛ-35, у него отпайки нет на 27,5. Если бы был НЛЛ-35-1, то я бы и вопросов не задавал. У вас в комплекте машины есть? Парма РК ПТ, если да то методом двух вольтметров по ГОСТу, схема на отпайке НЛЛ-35 30кВ, далее в ЕХСЕЛе расчет погрешности, фазу тоже там же , важно снимать показания вторичного напряжения ТН эталонного и поверяемого одновременно.все остальные напряжения с прибором сравнения КНТ 05, Удачи!! Дабы не открывать новую почти аналогичную тему, напишу сюда. У нас аналогичная ситуация, только плюс ко всему нестандартная вторичная обмотка =220В. Располагаем оборудованием фирмы Марс-Энерго (ПВЕ-35, Энергомонитор), УИН на 27,5 кВ нет. Можно использовать упомянутый вами метод 2-х вольтметров (учитывая разность вторичных напряжений поверяемого и эталонного ТН-ов)? как быть с угловой погрешностью? и если есть ссылка на ГОСТ с методом 2-х вольтметров буду очень благодарен. Вопрос практически загнал в тупик, прошу откликнуться кто сталкивался. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее