Здравствуйте сталкнулся с задачей, есть какие нибудь идеи ??

В каждой ванне стоит 9 тэнов по 2 КВт

температура (2).BMP

Изменено пользователем Belovzeny
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Здравствуйте сталкнулся с задачей, есть какие нибудь идеи ??

Исходные данные не полные, не хватает точности измерения (поддержания) температуры.

А вообще задача не для метрологов, а для проектировщиком технологического оборудования и/или КИПиА.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

На мой взгляд задача простейшая. Только для ванны травления не указан диапазон. Предположу, что от почти такой же как у ванны приготовления электролита. Хотя цифра 86 смущает своей точностью.

Для ванны приготовления 90 плюс/минус 10 градусов.

Для ванны нанесения покрытия 65 плюс/минус 5 градусов.

Почти любой современный регулятор температуры обеспечит заданную точность. Проблема в стойкости гильзы для датчика. Нужно под агрессивность среды подобрать.

С регулировкой уровня та же проблема, хотя у нас просто от котельной пар гоняют как в батареях отопления. Т.е. открытая поверхность отсутствует и испарение минимальное.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте сталкнулся с задачей, есть какие нибудь идеи ??

Исходные данные не полные, не хватает точности измерения (поддержания) температуры.

А вообще задача не для метрологов, а для проектировщиком технологического оборудования и/или КИПиА.

точность измерения +-5 градуса. на каждой ванне стоят 9 тэнов по 2 Квт

Изменено пользователем Belovzeny
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Количество ТЭНов роли не играет. Все равно они включаются через промежуточное реле и пускатели. На работе регулятора это не сказывается. Вас может подстерегать "заброс" температуры. Это когда регулятор нагрев отключил, а ТЭНы еще не остыли и продолжают нагревать ванну.

Мой Вам совет, обратитесь к дилерам продающим регуляторы температуры и датчики, например, Овен или Термодат. Вам предложат и регуляторы температуры, и компенсационные провода, и помогут выбрать оболочки для датчиков.

Технических трудностей в Вашей задаче нет. В ваннах крепятся термодатчики (термосопротивления или термопары) от них провода на пульт с регуляторами и промежуточными реле, а через реле провода к ТЭНам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В дополнение к рекомендации уважаемого scbist. Если Вы не сильно ограничены в средствах, можете внедрить ПИД-регулирование (помимо измерителя-регулятора температуры потребуется ещё симисторный регулятор мощности, либо твердотельное реле). Этим Вам удастся немного скомпенсировать тепловую инерцию системы. Датчики и регуляторы уровня также производятся ООО НПФ "Овен-К"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...