Перейти к контенту

Поверка регуляторов температуры ПО "Овен" типа ТРМ


Fil85

1 сообщение в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте,возник вопрос при поверке по МИ3067: зачем использовать при подключении к прибору компенсационные провода через термостат с эталонным термометром, а далее медными проводами к источнику напряжения? Почему бы не напрямую медными проводами, ведь прибор и источник находятся при одинаковой стабильной температуре? А вопрос возник из-за того, что некоторые из однотипных приборов (2ТРМ1, ТРМ1...)при подключении к источнику только медными проводами завышают показания комнатной температуры (при отсутствии сигнала) и из-за этого далее поверку не проходят, а если по указанной схеме (без термостата) то показания от комнатной в пределах погрешности? Начинаю думать, что у меня провал в теории )или чего-то не понимаю((( Помогите, весь мозг уже сломал! Или это просто приборы хандрят)

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...