Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 8 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен? Выложите месячный архив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал. 28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал. 31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 8 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал. 28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал. 31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BasilOK 2 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 (изменено) W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка. Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами). Изменено 8 Апреля 2015 пользователем BasilOK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка. Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами). Я наверное в начале не корректно написала, но в РЭ написано: Количество теплоты нарастающим итогом: W1- в подающем трубопроводе, W2 в обратном трубопроводе,W3- потребленное (отпущенное) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал. 28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал. 31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе. Но эти,как Вы говорите цифры, я и взяла из архива самого вычислителя, только не за все дни, а за первый и последний день месяца, т.к. количество теплоты все равно насчитывается нарастающим итогом.На других котельных,где стоит такой же вычислитель,по этому методу все сходится.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 Анастасия, у нас есть шанс разобраться в этом ребусе. Но для этого нужно изучить часовой архив - например, за март или любой другой месяц. Выкладывайте почасовку в виде таблицы Excel или в текстовом формате (*.txt) с разделителями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaxxWell 0 Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2015 Я так мыслю, что проще всего зайти в "Теплосистемы"->"Конфигурация" и посмотреть там расчетные формулы. Ибо ТСРВ-027 можно настроить как угодно, в том числе и неправильно. В РЭ смотреть бессмысленно, там будет перечень возможных конфигураций этих самых расчётов. В проект посмотреть можно, чтобы уяснить замысел проектировщика и сравнить с данными в самом тепловычислителе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее